工业生产的安全用电技术规定
1、电气工作人员必须经过安全培训,考试合格,持有合格证者方可工作。
2、电气工作人员必须身体健康,无妨碍电气工作的病症(如心脏病、精神病、聋哑、色盲症等)。
3、电气工作人员必须熟练地掌握触电急救法。
4、非电气工作人员禁止随意拆除、安装、修理电气设备及线路。
5、凡电气设备安装、检修和改进必须经电气负责人审定签字后方可施工。
6、电气设备特别是手持电动工具的外壳和电线金属护管,必须有良好的接地和接零措施,其接地电阻不超过4欧姆,避雷器、避雷针不得超过10欧姆。
7、行灯和车床,钳台局部照明电压不得超过24伏,容器内和危险潮湿地点不得超过12伏,严禁用220伏的电压拉临时行灯。
8、高压开关柜必须有可靠的机械联锁和电气联锁(停电时,严禁带负荷拉闸)。
9、禁止在本单位所不能控制的线路和设备上工作或装设临时接地。
10、禁止在高压电气设备上带电作业,在低压回路上带电作业应采取有效的安全措施,雷雨天停止在室外带电作业。
11、停送电及检修时要严格执行停送电的有关规定,定出安全措施和组织措施。
12、厂内计划停电要书面通知,临时送电要与厂调度室联系,并征得电工同意后方可进行。
13、高压设备倒闸操作必须填写操作票,高压设备检修,必须到有关部门办理工作票。
14、巡视设备要注意不要越过防护栏,人体与带电体之间不应小于以下安全距离。
(1)在低压操作中,人体或其所携带工具与带电体之间的最小距离为:
10千伏及以下为0.7米。20?5千伏为1米。
(2)当不足上述距离时,应装设临时遮栏,这时的最小距离为:
10千伏及以下为0.35米。20?5千伏为0.6米。
(3)用绝缘杆操作时,人体与带电体之间的安全距离为:
10千伏及以下为0.4米。20?5千伏及以下为0.6米。
(4)在线路上工作时,人体及其携带的工具与临近的带电线路最小距离应不小于下列数值:
10千伏为1米。36千伏为2.5米。
如不足上述距离时,邻近的线路应当停电。
15、使用绝缘杆拉合高压隔离开关及油开关时,应戴绝缘手套,拉合闸时不要正对开关(包括拉合隔离开关)。
16、修理电气设备及线路要做到四确认。
(1)确认线路已拉闸,挂牌,专人守护。
(2)确认无电。
(3)确认有关人员联系好。
(4)确认采取了必要的安全措施和无其它妨碍。
相关文章家庭电路突然停电的原因,家庭安全用电的五大要点

有关家庭电路的用电问题,介绍了家庭电路突然停电的原因,当电路中的电流超过电能表允许通过的最大电流,就会出现突然停电的问题,有关家庭安全用电的五大要点,建议大家好好看一看。
时间:2020-10-31 07:30:32
电冰箱安全用电小常识

电冰箱安全用电小常识,包括电冰箱的使用注意事项,电冰箱要放在干燥通风处,电冰箱必须采用接地或接零保护,电源线应远离压缩机热源,以免烧坏绝缘造成漏电等。
时间:2020-05-13 09:51:32
如何预防触电?触电预防措施与安全用电注意事项

如何预防触电?预防触电的技术措施包括哪几项,采用保护接地、保护接零、绝缘、屏护、间距、漏电保护装置、使用安全电压,并介绍了防触电操作中,安全接地的注意事项。
时间:2019-07-06 05:36:10
触电原因有哪几种?安全用电原则二则

有关产生触电的几大因素与原因,包括加在人体上的电压、通过人体的电流、电流作用时间的长短,并介绍了安全用电的一些原则,低压触电与高压触电分析等。
时间:2019-07-04 06:56:30
- 上一篇:双电源(自备电源)安全用电协议样本范例
- 下一篇:临时用电安全防护管理制度与措施