施工临时用电的三级配电系统的问题
来源:电工天下时间:2020-03-30 10:32:17 作者:老电工手机版>>
三级配电系统的问题
1、存在问题
(1)配电系统没按“总配电箱(或配电柜)—分配电箱—开关箱”方式设置形成三级配电。
(2)各级配电箱没按要求实行分级保护,扩大了事故停电范围。
2、解决方法。
(1)总配电箱设在靠近电源的区域,分配电箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
(2)施工现场应按“一机一箱一闸一漏”设置。
(3)总配电箱(或配电柜)、分配电箱、开关箱保护参数(延迟时间、动作电流),按过载保护的延迟时间总配电箱比分配电箱长,分配电箱比开关箱长;
过载保护的额定动作电流总配电箱比分配电箱大,分配电箱比开关箱大原则选择。达到分级保护的目的。