工程项目用电怎么管理,工程用电安全管理规定
来源:电工天下时间:2021-04-22 09:28:10 作者:老电工手机版>>
【工程用电安全管理规定】
工程项目用电管理不是件容易的事,工程项目的用电管理,主要包括施工用电线路,配电室,配电箱及施工照明几个方面的用电管理,有关工程项目用电的管理规定,供大家参考。
1、施工用电线路
(一)架空线路
①施工现场搬运电杆时,应由专人指挥。
②人工立电杆时,应由专人指挥。
③电杆就位移动时,坑内不许有人。【工程项目用电怎么管理,工程用电安全管理规定】
④架空线路的干线设置(380/220V)应采用铁横担,瓷瓶水平架设,档距不大于35米,线间距不小于0.3米。
⑤架空线路距地面不小于4米,过路线的最低一层不低于6米。
⑥在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小距离:1kv以下时为4米,1kv以上时为6米。
⑦杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧,仅有角度的导线时,操作人员应在外侧作业。
⑧大雨、大雪及六级以上的大风天,停止登杆作业。(相关阅读:送电线路停电登杆清扫与检查危险点 )
(二)电缆、电线
①电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷设,并避免机械损伤和介质腐蚀。
②电缆在室外埋地敷设时,必须按电缆埋设图施工,并应砌砖槽防护,埋设深度不小于0.6米。
③电缆的上下各均匀铺设不小于5公分的细砂,上盖电缆盖板或红机砖作为电缆的保护层。
④地上应由埋设电缆的标志,并应有专人负责管理。不得将物料对方在电缆埋设的上方。
⑤有接头的电缆不准埋在地下,接头处应露出地面,并配有电缆接线盒(箱)。电缆接线盒(箱)应防雨,防尘、防机械损伤,并远离易燃、易爆、易腐蚀的场所。
⑥电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所基因出地面从2米至地面以下0.2米处,必须加设架设防护套管。
2、配电室
①配电室建筑五的耐火登记不低于3级,室内应配置砂箱和适于扑救电器火灾的灭火器。
②配电室的门向外开,并配锁。
③配电室的顶棚距地面不小于3米。(推荐阅读:配电室安全操作规范 配电室安全规程 )
④在配电室内设值班室或检修室时,该室距配电屏(盘)的水平距离应大于1米,并采取屏障隔离。
⑤配电室应能自然通风,并保持干燥,并采取防止雨雪和小动物进入的措施。
⑥配电屏单列布置宜靠墙安装,正面的操作通道宽度不小于1.5米。
⑦配电室的裸母线与地面的垂直距离小于2.5米时,采取遮拦隔离,措施遮拦下方通行高度不小于1.9米;遮拦与带电部分的净距离不小于0.075米。
⑧配电装置的上端距顶棚不小于0.5米。
3、配电箱
①配电箱及内部开关、器件的安装应端正牢固。安装在建筑物或构筑物上的配电箱为固定式配电箱,其箱底距地面的垂直应为大于1.3米,笑语1.5米。移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,应固定在支架上,其箱底距地面的垂直应宜大于0.6米。
②配电箱内的开关、电器,应按照在金属或非木制的绝缘电器安装在板上,然后整体紧固在配电箱内,金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器部带电的金属底座,外壳等,必须作保护接零。保护零线必须通过零线端子板连接。
③配电箱和开关项箱的进进出线口,应设在箱体的下面,并加保护套保护,进出线应分路成束,不得承受外力,并做好防水弯。导线束不得与箱体进出线口直接接触。
④配电箱内的开关机仪表等电器排列整齐,配线绝缘良好,帮炸成束。熔丝及保护装置按设备容量合理选择,三箱设备的熔丝大小应一致。配电箱的操作盘面不得有带电体明露。箱内应整洁,不得放置工具等杂物,箱门应设置线路图。下班后必须拉闸断电,锁好箱门。
⑤配电箱2米以内不得对方杂物。电工应经常巡视检查开关、熔断器的节点是否过热。各节点是否牢固,配线绝缘有无破损,仪表指示是否正常等。发现隐患及时排除。
⑥施工现场临时用电工程必须采取TN-S系统,设置专用的保护零线,要求使用五芯电缆配电系统采用"三级配电,二级保护。"即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,所有用电设备必须从各自专用的开关箱中取得电源。酚配电箱的层次视施工现场规模、用电容量或用电设备数量而定,使施工现场临时用电形成层次清晰的三级配电二级保护系统。
⑦开关项与用电设备之间必须实行"一机一闸一漏一箱制,严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)"。
⑧施工现场临时用电实行两级漏电保护,即总配电箱设一级漏电保护器,开关箱设二级漏电保护器。上级漏电保护器与下级漏电保护器的技术参数应当匹配,使之具有分级、分段保护功能。
⑨开关箱内的第二级漏电保护器一般应选择额定漏电动作电流小于30毫安,额定漏电动作时间小于0.1秒的快速漏电保护器。在设有泥浆水和特别潮湿的施工场所,应选用额定漏电保护动作电流小于15毫安,额定漏电动作时间小于0.1秒的防溅漏电保护器。
4、施工照明
①施工现场应设置单独的照明用电回路。在停电后作业人员需要及时撤离现场的特殊工程,必须装设自备电源的应急照明装置。
②施工现场应采用高光效、长寿命的照明光源。工作场所常不得置装设局部照明,多于需要大面积的照明场所,应采用高压泵灯、高压钠灯或碘钨灯,灯头与易燃物的净距离不小于0.3米。流动性的碘钨灯采用采用金属支架安装时,支架应稳固,灯具与金属支架之间必须用不小于0.2米的绝缘材料隔离。
③施工照明灯具漏天装设时,应采用防水式灯具,距地面高度不小于3米。工作棚、场地的照明灯具,可分路控制,每路照明支线上连接灯数不超过10盏,若超过10盏时,每个灯具上映装设熔断器。
④室内照明灯具距地面不得小于2.4米。每路照明支线的灯具和插座数不得超过25个,额定电流不得大于15安,并用熔断器保护。
⑤一般施工场所应选用额定电压为220伏的照明灯具,不得使用带开关的灯头,应选用螺口的灯头。灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,照明灯具的金属外壳必须作保护接零。单项回路的照明开关箱内必须装设漏电保护开关。
⑥隧道、人防工程,由高温、导电回程或灯具距地面高度室外低于3米,室内低于2.4米的场所,电源电压不得大于36伏。在特别潮湿、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明灯具,其电源电压不得大于12伏。手持灯具应用胶把和网罩保护。
⑦照明变压器必须有防雨、防砸措施。
相关文章热水器防漏电的安全措施

有关热水器的使用问题,热水器怎么解决漏电问题,有哪些必要的安全措施,一是安装漏电保护器,二是做好接地,三是安装防电墙和绝缘进出水管,四是做好等电位联接,下面具体来看下。
时间:2022-06-28 08:04:47
家中电热水器的六大安全保护措施

有关电热水器的安全使用知识,为了洗澡时的安全,可以安装防电墙,或者换上带漏电保护的插头,并且必须接地线,这些都是家中电热水器使用时的安全保护措施,下面具体来看下。
时间:2022-06-19 12:29:50
电热水龙头的安全性怎么样

无论是卫生间中,还是厨房中,总是少不了水龙头的,目前市场上已出现了电热水龙头,很多人担心电热水龙头会不会漏电,电热水龙头的安性性怎么样,下面具体来看下。
时间:2021-08-23 14:41:28
接地线有什么作用,接地线怎么接才安全

有关接线地的作用与使用注意事项,挂接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线,正确使用接地线,避免由于接地线原因引起的电气事故,接地线的使用注意事项10条。
时间:2021-07-21 09:09:25
空调的安全使用要求,五个安全事项看一看

有关空调的使用知识,空调安全使用注意这五个安全事项,主要包括空调使用前的安全检查,不要随意移机,以及对空调进行定期清理等,下面一起来看下。
时间:2021-06-06 09:04:45
空调使用的安全隐患有哪些

有关空调的使用问题,夏季到了,空调的使用频率陡增,那么空调使用时的安全隐患有哪些,比如制冷液泄漏,空调漏水,空调清洁等存在的隐患,一定要注意下。
时间:2021-06-06 08:49:59
热水器加热时安全阀有水珠滴出的问题

在使用热水器时,遇到在加热过程中安全阀有水珠滴出,应该怎么处理,安全阀有水珠滴出是正常现象,还是有故障存在,一起来了解下。
时间:2021-01-27 13:59:52
家庭电路突然停电的原因,家庭安全用电的五大要点

有关家庭电路的用电问题,介绍了家庭电路突然停电的原因,当电路中的电流超过电能表允许通过的最大电流,就会出现突然停电的问题,有关家庭安全用电的五大要点,建议大家好好看一看。
时间:2020-10-31 07:30:32
- 上一篇:10条施工现场临时用电管理办法
- 下一篇:施工现场临时用电施工用电设备一般规定





