110平的房间采用天然气采暖一天多少钱,选对壁挂炉省钱更省心
来源:电工天下时间:2020-10-20 16:13:28 作者:老电工手机版>>
如果是110平米的房间,在冬天采用天然气来采暖的话,一天的采暖费大概需要多少钱,在冬季取暖的方式的选择上,是采用普通壁挂炉,还是采用冷凝壁挂炉,二者哪一个更节省采暖费用,电工天下小编为大家介绍下。
110平米天然气采暖的费用

冬季有多种不同的取暖方式,很多家庭在使用天然气取暖的方式,这种取暖方式又分为天然气烤火炉和天然气壁挂炉采暖二种方式。
其中,天然气烤火炉前期投入低,只需要购买个燃气炉子,但是危险系数高,不建议使用。而天然气壁挂炉采暖就是常说的水暖采暖,如果是110平米的房子使用天然气采暖每天的费用是多少,下面为大家具体分析下。
1、壁挂炉的功率选择
110平米的住宅实际的采暖面积一般只有90平方左右,在南方地区根据建筑的结构保温状况、房屋朝向、室内人员对温度的需求等参数,每个平方热量计算在120W适用与大多数人。
90平方的采暖面积计算出的热量符合需求为:90*120=10.8KW,普通的采暖壁挂炉功率都会大于房间所需求的热量参数。
但是,采暖壁挂炉具有双功能的特点,能够提供家庭使用的生活热水,不需要单独购置热水器。
在生活用水的功率上110平的住宅一般是两个卫生间,考虑到卫生间的热水用水流量问题,常规花洒的流量在6升-12升/分钟,为了满足花洒的用水量壁挂炉的出水量至少需要满足最低的要求6升/分钟,如果两个卫生间同时使用或者一个卫生间和一个龙头同时使用热水,至少需求的热水在10升-12升/分钟,对于壁挂炉的需求至少需要24KW的功率才能满足热水需求。
结合采暖和生活水的需求两个参考系数,在选择壁挂炉的时候,最好是选择都是24KW的功率的。
2、采用普通壁挂炉
采用24KW的采暖壁挂炉,每小时满负荷燃烧耗气量基本在2.4立方/小时,按照成都地区的气费单价1.9元/立方,每小时的费用为2.4*1.9=4.56元,暖气系统在一天常规满负荷运转使用的时间在8小时左右,每天的壁挂炉燃气费用为4.56*8=36.48元左右。
3、采用冷凝壁挂炉
冷凝壁挂炉相对于普通壁挂炉具有的优点是节能性、环保性、寿命长。节能性的体现就是天然气燃烧的充分性以及热量的回收问题,普通壁挂炉的燃烧效率基本都在93%左右,而冷凝壁挂炉的燃烧效率可到109%,不但取决于燃烧的充分性还有烟气热量回收的重复利用,冷凝壁挂炉的节能性相对普通壁挂炉可节约25%左右。一天的冷凝壁挂炉燃气费用为36.48*75%=27.36元左右。
注意:采暖壁挂炉的供热时间与室内的设定温度有关,在保温条件、暖气设计、施工标准的前提下,室内的设计温度在20度±2度之间,经过多年的实践这个温度适合大多数人群,在冬季环境温度较低的情况下,室内的温度提高一度能耗会增加5%-10%左右,这也是同样户型采暖每月的费用不同最大的因素,另外还需要注意使用暖气的开窗情况,减少采暖时间的开窗频率和时间。
总结:房子使用天然气采暖的费用具有一定的波动性,按照常规使用能耗计算,标准壁挂炉的一天费用在36.48元左右,使用冷凝壁挂炉的一天费用在27.36元。
以上数据采集自成都地区,其他地区请根据不同的气价进行计算。
相关文章暖气片烫手家里不热是什么原因

有关暖气片的使用问题,用手摸暖气片有烫手的感觉,但家中温度却不热,这是什么原因,究竟是暖气片数量不足的原因,还是层高超标、暖气片散热不好等原因引起的,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:10:43
天然气热水器与电热水器哪一个更实用?

有关热水器的知识,热水器产品有很多,主要分为天然气热水器与电热水器二种,那么就实用性来说,天然气热水器与电热水器哪一个更好一些,下面来了解下。
时间:2021-12-09 15:34:25
使用天然气时的几点注意事项

有关天然气的使用问题,在城市家庭中多是用天然气来做饭,在使用天然气时必须注意安全,使用天然气时的几点注意事项,比如安装泄漏预警系统、选择有自动熄火保护装置的燃气灶等,一起来看下。
时间:2021-09-19 06:31:29
天然气阀门是否有必要每天关闭

有关天然气的使用问题,现在几乎每个家庭中都在用天然气,所以安全必须放在心上,天然气阀门是否有必要每天关闭,当家中无人时,有必要将天然气开关关闭上吗,下面具体分析下。
时间:2021-09-19 06:29:50
什么情况下要关闭天然气开关

有关天然气的使用问题,城市家庭中多是用天然气来做饭、洗澡等,那么平时必须注意天然气的安全使用问题,比如什么情况下关闭天然气开关,下面一起来了解下。
时间:2021-09-19 06:28:08
怎么延长地暖的使用寿命

在北方地区,地暖是一种常见的取暖方式,但地暖安装成本比较高,后期维护不方便,很多人担心地暖会不会很快坏掉,怎样才能延长地暖的使用寿命,一起来看下。
时间:2021-07-22 14:18:47
取暖器与空调耗电量对比

取暖器耗电量大吗,空调耗电量与取暖器的耗电量对比哪个大,空调的耗电量受环境影响较大,而取暖器一小时消耗的电量至少是空调的2倍,这么对比来看,还是取暖器的耗电量大的多。
时间:2021-06-02 09:15:17
一文看懂电磁炉的电控原理

在日常生活中电磁炉十分常见,尤其在农村电磁炉更是多见,那么电磁炉的电控原理是什么,很多人不了解,这里总结分析了电磁炉的电控工作原理,有需要的朋友参考下。
时间:2021-05-10 14:05:52