分开关断开后仍漏电跳闸什么原因
来源:电工天下时间:2021-01-14 15:58:54 作者:老电工手机版>>
分开关断开后仍有漏电跳闸现象
1、局部用电设施的零线有漏电
所有的零线没有经过空开,直接从总漏保接出,分配到各个用电器上。此时,只要零线有一个漏电的地方,漏保的电流平衡就会被打破,而感应出的剩余电流,就会使漏保动作跳闸。这种可能性占70%。
排除方案:将每一个回路的零线逐一的断开,每断一颗零线,就合一次总漏保,直到漏保不跳闸动作时为止。那么,断开的这颗零线就是漏电的这颗线。

2、配电箱总漏保零线、火线出线端,至各分开关进线端的零线或火线有破损处而漏电。
故障原因:在安装配线时,不小心剥坏线路绝缘层。还有就是线路过载老化漏电,但后者概率不高,只能占30%,过载烧坏的地方一眼就能看出来。
排除方法:查找配电箱内部的接线,尤其是进、出线口部位,最容易出现破损。
3、总结
零线漏电的可能性很大,建议找专业电工重新配置配电箱,以便在某一用电器漏电时,可以直观的看到对应的漏保跳闸。