家中空气开关老是烧焦的原因分析
来源:电工天下时间:2021-03-12 11:03:58 作者:老电工手机版>>
有关空气开关的使用问题,家中的空开总是出现烧焦的问题,应该怎么检查处理,是先确认线径是否够用,还是检查下接线方法是否得当,亦或者是空气开关的技师问题,一起来看下。
家中空气开关老是烧焦的原因
目测进线线径比较细,所有用电器同时使用时,功率不够,应将进线更换为至少四平方以上的铜芯线,或错开用电器的使用时间。
1、确认线径是不是够用的简单方法
在电器同时使用的的高峰时刻,用手指背,触摸电线,感觉发热情况,如果温度很高,说明需要增粗线径,否则进线可能烧毁。
家用电线的安全温度为70℃,但实际使用时最好不要超过40℃。

图1:正确的触摸手法
出线端双线并接,必须经过适当的处理后,才可以保证不会烧毁。
两根电线同时并接在一个端子上,必须要注意:不可铜铝混合;不可线径不同。
铜铝线混合接在一起,会加速铝线的氧化,氧化后的铝线,会线径变细,电阻变大,接触不好,发热,烧毁开关。

线径不同的两根线,同时接在一个端子上,如果处理不好,会有一根压的很紧,一根压不紧的情况,压不紧的那根打火发热,烧毁开关。
线径不同的处理方法。

将两根线头绕成麻花状。

两根线头同时做对折处理。

外加一根线缠绕两根线头。
这三种方法都能增加两根线头与接线端子之间的接触面积。
2、接线完成后检查是否合格的方法
分别捏住两根线,用力向下拽,如果拽不动,说明接线合格,如果轻松就能拽下来,那么以后还会烧。
在检查完成后,合闸送电,使用过程中参照第一个办法, 测试下出线的温度,如果温度过高就需要换线。
相关文章- 关闭智能电表盘中空气开关灯还亮的原因分析 - 关闭智能电表盘中空气开关灯还亮的原因分析,家里的灯断电后还继续亮,可能是开关只关闭了火线断掉零线,灯才会继续亮。一般总开关控制两根线,即火线和零线,可能是空气开关只控制了一根零线。 - 时间:2021-12-25 08:26:31 
- 家用空气开关正确接线方法 - 有关家用空气开关正确接线方法,家用空气开关接线:上边进线,下边接出线,注意写了N的为零线,另一个为火线,必须接对了,不要出错。 - 时间:2021-04-08 16:49:09 
- 空气开关跳闸的三种原因及解决办法 - 在空气开关的使用过程中,遇到跳闸的问题怎么办,一般是由哪些原因引起的,这里小编总结了空开跳闸的三种原因及解决方法,供大家参考。 - 时间:2021-01-27 11:08:10 
- 家里照明总空气开关总烧什么原因 - 家里照明总空气开关总是烧坏 1、总开比较小 一般家用总开为C63,如果没达到这个大小,建议换一个大点的。总开小,家用电器总功率比较大,电流就比较大,长时间就会发热,最终导致空开内部元器件烧坏。 - 时间:2021-01-14 13:51:25 





