检测热水器漏电自己跳闸的常用方法
来源:电工天下时间:2021-12-05 10:54:54 作者:老电工手机版>>
怎么来检测电热水器漏电,一般有三种常用的方法,即测电笔粗略测量法,漏电电流测量法和静态测量法,这些都是检测热水器漏电自己跳闸的常用方法,一起来看下。
检测热水器漏电跳闸的办法
1、测电笔测量法
在热水器插电的情况下,把手握电笔放在热水器的金属部分,比如排污口螺丝,冷水,热水管螺丝金属部分,测量看电笔氖泡是否发光,看下亮度如何,氖泡越亮说明漏电越大。

2、钳表测量漏电电流
将热水器插上电,钳表夹住插座接地线,接地线在钳口上绕几圈。由于漏电电流太小,读数太小,看不出来。热水器工作后,观察钳表交流电流档读数,读数越大,漏电越大。
只有当漏电电流大于等于30毫安,经过漏电开关0.1秒时,漏电开关才跳闸,即额定剩余动作电流30毫安,额定动作时间是0.1秒。
如果漏电电流达不到30毫安,即使热水器漏电,测电笔亮,漏电开关照样不跳,并不能说没有危险性,需要查找故障原因。
3、静态测量法
所谓静态测量法,就是在电热水器不插电时,用指针万用表来测量漏电的方法。
指针万用表打到10k档位,测量热水器插头的三个脚,火线对地线测量一遍,零线对地线测量一遍,查看万用表指针的摆动幅度来判断漏电大小,摆动幅度越大,说明漏电越大,反之漏电就小。
同理,当漏电达到漏电开关的动作值30毫安时,漏电开关就会跳闸。
总结:
在检查到热水器漏电时,先看下热水器的电源线有没有接头,不排除电缆不够长时会加长一点。如果有接头,则优先检查接头处是否受潮,进水引起漏电。
在排除掉接头的问题之后,剩下的就是热水器内胆或电路板部分了,需要请专业售后服务人员来检修处理。
相关文章安装热水器时没有地线怎么办

浴室电热水器没有地线,这种情况在农村比较常见,早期农村电工安全意识不足,大多数不接地线,也就埋下了各种安全隐患,所以现在安装热水器时没有地线,很是让人头疼。
时间:2022-07-27 06:05:48
热水器没有地线怎么接地

在安装热水器时没有地线怎么办,如何进行正确的接地操作,左零右火上接地,地线起到保护作用,小区内基本都有地线,但在乡下都没地线,如果需要接地线必须自己做一根,下面具体来看下。
时间:2022-07-27 06:02:07
储水式电热水器进水软管漏水怎么办?

热水器进水软管有多个种类,有网状软管,有全金属型软管,另外还有全胶的软管,当然还有其它不同类型的。看清楚热水器进水软管的种类,再来查找软管漏水的原因。
时间:2022-07-07 05:11:48
太阳能热水器上不满水与增压泵有什么关系

太阳能热水器水箱上不满水的主要原因如下:1、自动上水控制器设置不是满水位,而是50-80%的水位,这时太阳能自动上水只能达到预设水位。
时间:2022-07-07 05:08:45
使用电热水器时需要切断电源吗?

有关电热水器的使用问题,如今每个家庭的卫生间中都装有热水器,下班回有打开热水器洗个澡,可以冲去一天的疲惫,那么使用电热水器时需要切断电源吗,当然要切断电源,而且是必须切断电源。
时间:2022-06-28 08:06:44
热水器防漏电的安全措施

有关热水器的使用问题,热水器怎么解决漏电问题,有哪些必要的安全措施,一是安装漏电保护器,二是做好接地,三是安装防电墙和绝缘进出水管,四是做好等电位联接,下面具体来看下。
时间:2022-06-28 08:04:47
电热水器在保温状态下会费电吗?

在保温状态下,电热水器是否费电和环境温度有很大关系。一般家庭用电热水器,设置55℃左右,当水温到达55摄氏度后,加热器就会停止工作。环境温度决定水温的下降速度,当环境温度很低时,电热水器在保温状态下就会消耗较多的电能。
时间:2022-06-28 07:43:02
电热水器漏电保护指示灯由绿变红什么原因

电热水器漏电保护指示灯由绿变红什么原因?为了确保电热水器的安全使用,专门设置了多重保护装置,在电热水器上有指示灯,与家用饮水机一样,电热水器温度到达设定值时红灯变为绿灯,提醒用户可以使用了,红色代表工作。
时间:2022-06-28 07:27:10
- 上一篇:电灯关闭后还发光是什么原因
- 下一篇:观看距离4米买多大的液晶电视合适?