两相电零线火线都有电,电器却能正常使用怎么回事
来源:电工天下时间:2022-05-10 18:22:25 作者:老电工手机版>>
两相电零线火线都有电,灯和电器能正常使用,这是什么原因?两相电火线零线都有电,准确地说是单相220v的供电线路零线火线都有电,但电器设备可以正常使用,下面具体来看下。
两相电零线火线都带电的问题
零线带电的情况较为多见,根据发生的故障不同,零线带电电压的高低不一样,低时几伏、几十伏,最高时可达380伏。
高几十伏可以勉强使用,如果高到100v以上部分电器容易烧坏,零线电压高到380v,所有单相220v的用电设备,功率由小到大将会全军覆没。

题主所说的零线带电电压应该在100Ⅴ以下。
既然是零线,零线本身没有电压,因为变压器的中性点于变压器的地线相连接(接地阻值一般小于4Ω),所以零线和大地同电位,压差为零。
既然零线电压为零,为什么会零线带电,主要是零线回路的电阻增高了。
零线回路电阻增高的几种万原因:
1、变压器的接地线和变压器的中性点接触不良或氧化,导致接地阻值增高,阻值越大零线电压越高。中性线于地线彻底断开,零线电压很可能升到380v,相电压变成线电压。这类故障需要由供电部门部派电工解决。
2、入户后配电箱内零线在零线排接触不好或氧化,导致接地阻值增高,从而影响回路降低了负载功率。
3、整个供电线路负载太重,零线截面太小,零线回路阻值高,造成回路电流受阻零线带电。解决办法:更换合适的导线。
相关文章电灯零线接地时电灯会亮吗?

从大街上的电线杆接的线,大约有50多米,用的是单股铝线。只用来照明,只有一只白炽灯,平时傍晚的时候,灯光还很暗。我们发现电灯零线(下雨时刮断的肯定是零线)接地,可以使电灯发光,不知道其它电器会是个什么情况。
时间:2022-06-27 05:25:24
380v变成220v没有零线怎么办

如果只有一个220V电器,面对ABC三条相线,最稳妥的方法是使用一个控制变压器来解决。这种变压器有380和220两个输入端,把380Ⅴ端子接任意两相作自偶变压器使用,即可以获得220v的输出电压。
时间:2022-06-14 05:59:21
总零线断了会烧电器是什么原因

总零线断了为什么会烧电器,总零线没断时,每一相对零线之间电压是220伏,总零线断线后,相线通过残存的零线与其它相线构成回路,这时电器上的电压变成380伏,电流增大了将近1倍,所以电器容易坏。
时间:2022-06-08 06:23:50
两根火线是380V一根火线是220V是什么原因

在电路中两根火线是380V,而一根火线是220V,这个问题就是三相四线低压配电网中的线电压和相电压关系问题,如果需要弄明白,必须先搞清楚什么是线电压,什么是相电压,下面来了解下。
时间:2022-06-07 05:55:15
零线与地线短路时会不会跳闸

零线地线短路会跳闸吗?分为以下几种情况:配电盘线路中没有总的漏电断路器,零线和地线就是保护零线或叫保护地线,这种情况下是不会跳闸的。如果配电盘下有总的漏电断路器,没有任何电器在工作,当发生短路时是不会跳闸的。
时间:2022-05-17 11:03:46
零线不进总开关,在零排上接线会不会零线带电

问题描述:零线不进总开关,在零排上按线,不怕零线带电吗?正确答案:零线和变压器的中性线,在变压器处同时接地,与大地同电位,压差始终为零,所以称为零线。
时间:2022-05-12 16:06:48
工厂电工有没有被零线电到过,怎么预防触电

工厂电工有没有被零线电到过,怎么预防触电?问题:做了很多年工厂电工,被电过很多次,但最多的是被零线电到过,三相四线的供电系统,很多220V的设备零线接在一起,在拆接零线时麻痹大意,少拉一个开关,就容易被零线返回的电电到。
时间:2022-05-10 18:23:25
零线、地线和火线测量都有220V怎么办

零线、地线和火线测量都有220V怎么办,一栋办公楼有个房间的漏电开关跳,拆配电盒,测出三条火线相互有400V左右,零线及地线和每条火线测都是230v左右,去几个楼层的强配电间测,也是同样结果。
时间:2022-05-10 18:13:06