家庭电路总功率为7500瓦,需要配多大的空开(40A还是63A)
来源:电工天下时间:2022-06-11 05:32:25 作者:老电工手机版>>
40Ax220伏电压等于8.8个千瓦,可以自己估算一下,还有插座进线是总线建议用四平方的,其他的支线用2.5的即可。
7.5kW的负荷,电流约为40A,40A肯定不行,用50A可以满足要求,当然63A的断路器会有一定的余量。
室内总开关称为断路器,空开一般是总开关下面分路控制空调和插座的称为漏保,一般房屋面积在120平方以下,用电负荷设计为8千瓦,总开关应为63A。
电线承载的电流最高,然后是空气开关,最后是使用的电器。假设电线最高负荷20安培,空气开关为16安培,电器最高功率要低于16安培。这种造成的结果是:电器功率一旦过高,空开跳闸,线路无损。
在实际用电过程中必须逐级保护,科学用电。