220伏电压短路有多少安电流
来源:电工天下时间:2022-06-12 07:41:46 作者:老电工手机版>>
短路一般理解成电阻值为0,根据欧姆定律Ⅰ=U/R,当R为0时,从理论上讲短路电流为∞。
但在,在实际应用中除超导现象以外,真正为0的电阻是不存在的。所以,作为一个普通家庭把220V电压直接短路,可以出现以下几种情况:
1、短路电流大大超过空开允许值,短路瞬间空开迅速跳闸断电,然后电流降为0。
2、线路过长,短路点发生在线路末端。比如在40A空开下引出100米2.5mm²铜电线,这段铜线的阻值为0.017欧姆÷2.5平方x100米=0.68欧姆,由于是火零两根线,实际电阻就是1.36Ω。
在220V电压下通过的电流是220v/1.36Ω=161.8A,由于空开短路跳闸一般是额定电流5倍以上,而过载保护的双金属片发热变形需要一定时间,所以有一些延时。故跳闸前可以维持161.8A的短路电流。
但是,由于超过了电线的安全载流量,线会很快发热,从而导致绝缘皮起火燃烧,这也是有时电路冒烟而空开不跳闸的原因。