LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法
来源:电工天下时间:2022-06-25 19:56:20 作者:老电工手机版>>
LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
LG中央空调CH01故障代码
故障代码含义:室内机回风温度传感器;
故障现象:室内机控制器显示CH01故障代码,字母CH和数字01交替闪烁,空调不运行,不工作等。

故障原因:
1、室内机回风温度传感器不良;
2、室内机主板不良;
3、线控器温度传感器不良(控制状态不符合实际环境)。
检修方法:
1、测量回风温度传感器在室温环境下的阻值,用万用表测量正常值室温25°是10k左右。
2、观察、测量传感器连接线,有无老化破损现象,有没有异常短路和断路。
3、检查室内机回风过滤网,太脏容易造成回风不畅,并且会影响制冷、制热效果。
相关文章LG中央空调CH02故障代码及检修方法

LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法

LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
东芝家用空调故障代码表

有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表

三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11
清华同方空调故障代码大全

有关清华同方空调的常见故障代码,主要包括控制器故障代码、水系统中央空调故障代码和室外机故障代码三大部分,在维修清华同方空调时注意观察故障代码,可以帮助快速定位故障点。
时间:2022-06-21 14:57:48
格力空调显示h1故障怎么办

格力空调显示h1故障怎么办,1、空调除霜:当格力空调上显示H1时,表示空调除霜,这是正常不现象,不是故障问题。空调内机制热,外机变成散冷,当热度达到一定温度后,外机的冷凝器就会除霜。
时间:2021-08-24 10:35:54
空调显示CF故障代码的诊断处理方法

空调不能正常运行,显示屏提示故障代码CF,那么空调显示CF故障代码是什么,它表示哪种类型的空调故障,借助空调故障诊断功能,如何清理过滤网。
时间:2021-06-02 09:15:23
家用热水器的三个小故障问题,附故障原因及处理方法

有关家用热水器的使用问题,这里总结了三个常见的故障问题,一是热水器安全阀有明显漏水现象,二是热水器的指示灯一直亮着,三是热水器的使用时间太短,以下是具体故障原因及处理方法。
时间:2021-01-27 13:57:16





