常见水环境触电事故原因分析与预防措施
来源:电工天下时间:2019-07-04 06:47:27 作者:老电工手机版>>
有关水环境中触电事故的原因分析,以及水环境中触电事故的预防措施,水环境触电事故特点,浴室电热水器触电事故,水中用电设备漏电触电溺水事故,电力线路落水触电事故等。
水环境触电事故原因与预防措施
水环境触电事故是指在与水有关(如池塘、水塘、游泳池、河流、浴室、积水坑井等)的环境条件下发生的触电事故。
由于这一类事故的发生和急救过程中,一般人对触电因素不易察觉,而且极易造成二次伤害事故,因此有必要对此类事故进行分析并采取相应的对策措施。
常见的水环境触电事故:浴室电热水器触电事故;水中用电设备漏电触电事故;电力线路落水漏电触电事故。
一、事故特点及原因剖析
一)水环境触电事故特点
1、由于事故发生在水环境中,人员触电后不易逃脱。
2、人员一般没有直接接触用电设备和导体,而是通过水的导电作用而触电,事前不易察觉和防范。
3、事后前来施救的人员常以为发生了溺水、昏厥等事故,而直接下水急救,极易产生二次触电伤害事故。
事实上,人体被电击之后,受伤害程度与电压无直接关系,而是取决于通过人体电流的大小、电流持续时间的长短、电流通过人体的途径、人的身体状况和电流的频率5个方面。
有研究证明,通过人体的电流达到或超过摆脱电流 (一般男为16 mA,女为10 mA),人体就不能自主摆脱带电体,会感到异常痛苦,身体难以忍受,如时间过长,则可能昏迷、窒息,甚至死亡。
30 mA的电流是一个危险电流,通过人体的电流达到或超过30 mA时,数秒至数分钟就会使人心脏跳动不规则,昏迷,血压升高,强烈痉挛,可能引起心脏 跳动异常,致人死亡;50 mA为室颤电流(或致命电流)下限,即通过人体引起心室发生纤维性颤动的最小电流,50 mA的电流通过人体的时间达1s, 就可能发生室颤,使人死亡。
从人体导电特性分析可知,不同条件下的人体电阻也有不同,电流通过人体的通道也不同(见表1)。

根据欧姆定律,It=U/Rb,在同样的电压条件下,在皮肤浸入水中的环境,人体电阻越小,通过人体的电流也就越大。
此外,经研究,频率为30~300 Hz的交流电是对人体伤害最为严重的区间,50 Hz的工频交流电恰好位于区间内,故50 Hz的工频电流对人体的伤害严重;同时由于水中触电电流往往通过全身,流经心脏,因此水环境中的触电事故尤其严重。
二)事故原因剖析
1、浴室电热水器触电事故
通常造成浴室电热水器触电事故的原因有三个方面:
一是来自于热水器本身,热水器水箱内的电热管长期使用造成金属表面的疲劳,到达其极限时就会发生破裂,导致电热丝与水接通,220V的电压直接通过水流并流经人体对地形成通路,大量的电流通过人体,当超过50mA的电流流经心脏时就会造成心脏的永久性破坏,甚至立即死亡。
二是来自于供水管道,尤其是早期建设的旧楼房,其供水管路为金属管,在旧房改造或乱拉地线或 管网维护不当时常常发生水管带电的故障,此时也造成电热水器的水中带电既而发生触电事故。三是地线本身带电,热水器本身大都具有良好的接地线,其漏电故障的排除就依靠良好的接地,但是当地线带电时热水器反受其累,同样造成触电。
2、水中用电设备漏电触电溺水事故
发生在农村触电事故的水中用电设备主要有潜水泵、抽水泵、鱼塘增氧泵、增氧机等的;城市中主要是公园的水下灯光设备。由于这些设备的质量问题或长期使用造成设备腐蚀,电气部分的水封条件破坏以及电气线路绝缘破坏而漏电,www.dgjs123.com而且这些用电设备多数没有安装漏电保护装置或安装不规范,最终导致触电事故发生。同时由于水中触电后人体因痉挛无法自主动作而溺水,致使死亡概率比一般触电事故高得多。
3、电力线路落水触电事故
电力线路落水触电事故的主要原因,一是电力线路杆塔支护不符合线路架设规范要求,在台风或其它恶劣天气造成杆塔倒塌,线路落水,这种情况在农村比较多见;二是线路绝缘不佳或绝缘破坏,这种情况多是在工地或农村用电时私接乱接时造成的;三是在突发洪水或坑井、地下室积水水位超过正常状态,一些原本正常的电气设备及电气线路、插座被淹没而造成漏电。
二、水环境触电事故的预防措施
要防止上述水环境触电事故的发生,关键是要在技术和管理两个方面做到切实有效的预防工作。
一)技术措施
在用电安全技术上,绝缘、安全间距、漏电保护、安全电压、遮栏及阻挡物等都是防止直接触电的防护措施;保护接地、保护接零则是间接触电防护措施中最基本的措施。所谓间接触电防护措施是指防止人体各个部位触及正常情况下不带电,而在故障情况下才变为带电的电器金属部分的技术措施。
限于篇幅,本文主要说明水环境中电气设备漏电保护装置的正确选用。从功能上,漏电保护(剩余电流保护)装置主要用于防止间接接触电击和直接接触电击,也用于防止漏电火灾和监测一相接地故障等。
常用的电流型漏电保护装置以漏电电流或触电电流为动作信号。动作信号经处理后带动执行元件动作,促使线路迅速分断。
电流型漏电保护装置的动作电流分为0.006,0.01,0.015,O.03,0.05, 0.075,0.l,O.2,O.3,0.5,1,3,5, 10,20A等15个等级,其中,30mA(含)以下的属高灵敏度,主要用于防止触电事故,30mA以上、1000mA(含)以下的属中灵敏度,用于防止触电事故和漏电火灾;1000mA以上的属低灵敏度,用于防止漏电火灾和监视一相接地故障。为了避免误动作保护装置的额定不动作电流不得低于额定动作电流的1/2。
根据规范要求,有金属外壳的Ⅰ类移动式电气设备和手持式电动工具,安装在潮湿或强腐蚀等恶劣场所的电气设备,建筑施工工地的施工电气设备,临时性电气设备,宾馆类的客房内的插 座、触电危险性较大的民用建筑物内的插座、游泳池或浴池类场所的水中照明设备。安装在水中的供电线路和电气设备等均应安装漏电保护装置。
漏电保护装置的选用应当考虑多方面的因素。在浴室、游泳池、隧道等电击危险性很大的场合,应选用高灵敏度的漏电保护装置。根据国际电工委员会标准IEC4.79(电流通过人体的效应)确定,通过人体的交流50Hz电流不超过30mA时,人体不会因发生心室纤维性颤动而死亡,它与人体潮湿程度、接触电压高低无直接关系。
因此,国际电工标准在所有防人身电击的条文中,都规定采用动作电流不大于30mA的漏电保护装置。据此在医院手术室、浴室等电击危险大的场所都可装用动作电流为30mA的漏电保护装置来防人身电击。
工地、家庭、农村的一些用电场所有时选用了更高灵敏度(如10mA)的漏电保护装置。事实上10mA和30mA的漏电保护装置在防人身电击的效果上是相同的,都可以使人免于发生心室纤颤而死亡。由于10mA漏电保护装置价格贵,不适于广泛采用,其额定不动作电流仅5mA,农村低压电网设备因常处于户外和潮湿场所,正常泄漏电流较大,容易引起误动作。频繁的误动作停电的后果往往是将漏电保护器短接或拆除,使线路失去接地故障保护,导致危险的后果。
运行中的漏电保护装置应当定期检查和试验。保护器外壳各部及其上部件、连接端子应保持清洁,完好无损;胶木外壳不应变形、变色;不应有裂纹和烧伤痕迹;制造厂名称(或商标)、型号、额定电压、额定电流、额定 动作电流等应标志清楚,并应与运行线路的条件和要求相符合。保护器外壳防护等级应与使用场所的环境条件相适应。接线端子不应松动;连接部位不得变色。接线端子不应有明显腐蚀。保护器工作时不应有杂音。漏电保护开关的操作手柄应灵活、可靠,使用过程中也应定期用试验按钮试验其可靠性。
二)水环境触电事故的管理措施
除了相应的技术措施外,水环境用电管理工作也必不可少。根据常见的触电类型,建议采用以下管理措施,并掌握必要的防范常识。
1、政府部门和电力等管理部门应加强监督,加强用电指导,规范市民用电。要加强农村供配电线路安全管理,在池塘、水库附近的用电设备应选用符合要求的漏电保护装置和采取必要的绝缘措施。杜绝线路的私接乱接。切实做好“三线交越”线路的管理工作。
2、专业电工人员在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,在技术措施上,必须完成停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏后,才能开始工作。
3、在有水的地方活动,如湖泊、室外游泳池、公园水域等,要注意附近是否有供电线路、生产厂房以及线路、电气设备与水面的距离,做到轻易不下水。特别是雷雨天气不要在露天游泳。
4、不要触摸电力线附近的树木。有些地方,树线并行,随着树木逐年长高,有的树冠将电线包围,遇到雷雨大风时,树线之间相互碰撞、摩擦,会导致短路、放电。
5、不要在架空变压器、电力线路杆塔下避雨。
6、暴雨过后,有些地方的路面很可能出现积水,此时最好不要趟水。如果必须要趟水通过的话,一定要随时观察所通过的路段附近有没有电线断落在积水中。发现供线路落水时,千万不要自行处理。应当立即在周围做好记号,提醒其他行人不要靠近,并要及时通知供电部门紧急处理。
7、如果是非专业人士,购买二手电器时一定要小心选购,充分考虑其安全性能。
8、加强用电安全知识和触电急救知识的宣传非常必要,如果懂得触电急救知识,许多惨案也许不会发生。
三、水环境触电的事故急救
一旦发现有人在浴室或水中发生意外,千万不要盲目急忙于救人,一定要在头脑中多一跟弦。先观察分析一下周围的环境条件及水下是否可能潜藏着触电危险,否则不但救不了别人,而且还会导致自身触电。此类二次、甚至三次触电事故屡见不鲜,不胜枚举!必须引起重视。
观察分析的内容一般有:周围的用电线路、设备是否有异常情况;发生意外的人员与发生意外的场合的关联性,如该人员去开启水泵、安装或维修线路、非法电鱼等,经常都是发生触电意外的主要人群;
人员溺水与一般溺水情况是否反常(特别是在浅水区及其它不易造成溺水的区域);靠近水边或刚一入水是否有触电的感觉;该场所或设备(热水器)以前是否发生过漏电或触电事故——因为许多事故的发生都是有一定前兆的。
如确定发生意外的人员是触电造成的,应立即采用以下急救措施:
1)抢救者应立即切断电源开关或拔掉电源插头,若一时拉不开电源开关的,就应该用带绝缘的钳子、刀斧等刃具将电线截断。
2)若无法切断电源,应在岸上安全区域用干燥的竹杆、木棒或钩子、绳子将触电者拖上岸。
3)如果触电者呼吸、心跳微弱而不规则甚至停止,在脱离电源后应立即进行口对口人工呼吸、胸外心腔按摩等心肺复苏抢救。做好触电急救。要点是救治及时和采取正确的救护方法,而最为关键的是“快”。据统计,触电后不超过1min开始救治者,90%有良好效果; 触电后6min开始救治则10%有良好效果;12min才开始救治则救活率很小。所以及时抢救至关重要。但也不要轻易放弃抢救。触电者呼吸、心跳停止后恢复较慢,有的长达4小时以上,因此抢救者要有耐心。
4)如果触电者离开电源后,自己还能呼吸,但因触电时间较长或曾经一度昏厥,可将其抬到温暖安静的地方躺着休息,并速请医生诊治或送往医院诊治。
5)如果触电者有皮肤灼伤,可用干净的水冲洗拭干,再用干净的妙布或手帕等包扎好,以防感染。)
相关文章电热水器漏电是什么原因,电热水器怎么避免触电事故

有关电热水器的使用知识,有些电热水器的使用年数已久,可能会出现漏电的问题,电热水器漏电的原因不止一种,为了避免在使用电热水器时发生触电事故,必须做好必要的安全防范措施。
时间:2022-05-18 16:06:47
触电事故原因与规律分析

常见的触电事故都是由什么原因引起的,触电事故有哪些规律呢,一般来讲农村触电事故多于城市、单相触电事故多、低压触电事故多于高压,这些触电规律平时留意下,可有效预防触电事故的发生。
时间:2019-07-06 05:37:28
触电防护措施:用电安全无小事,防止触电事故重在细节

本文介绍了触电事故的防护措施,防止触电事故,可采用绝缘、屏护、安全间距、保护接地或接零、漏电保护等措施,必要的防触电措施,保障用电安全。
时间:2019-07-06 05:36:02
人身触电事故是什么,触电摆脱电流是多少

本文介绍三方面的内容:人身触电事故是什么,触电摆脱电流是多少,以及触电事故对人体造成的直接伤害分类电击与电伤两种,一起来了解下。
时间:2019-07-06 05:36:00
触电事故分布规律知多少?触电事故八大分布规律

触电事故是有一定的分布规律的,触电事故的分布是具有规律性,这里总结了有关触电事故的八点分布规律,包括触电事故季节性明显、低压设备触电事故多等。
时间:2019-07-04 06:52:56
触电类型有哪些,触电事故的常见原因与规律

一般触电类型有哪些,家庭电路触电类型与高压电路触电类型有何不同,触电事故的常见原因,触电事故的规律有哪些,一起来了解下。
时间:2019-07-04 06:46:25
人体安全电压是多少,人体触电事故的产生原因

人体安全电压是多少,人体触电事故的产生原因,不高于36V的电压对人是安全的,称为安全电压,人触电不一定会死亡,通过人体的电流超过人体的电阻与人体两端电压值时会导致死亡。
时间:2019-07-04 06:17:52
电流对人体的危害及触电事故因素

有关电流对人体的危害,电击对人体的伤害程度与哪些因素有关,触电事故产生的原因,以及触电事故的二个分类,一起来了解下。
时间:2019-07-04 06:05:32