有关相线与地线线径的搭配,零线地线与相线的选择方法,三相四线制与三相五线制电缆的选择,配电柜内铜排,相线与零线/地线选用同规格,相线为16mm2以下的,地线截面必须与相线截面相同。
零线地线与相线的选择方法
三相火线和零线地线的平方数的最小比值,比如火线是95mm2的,零线和地线应该是多大呢?35mm2是不是有点小了?
再比如三相主进线是100*10的,地排和零排应该是什么规格的呢?铜排和电缆的选型原则一样的吗?
对于单相负载220V的,火线/零线/地线规格应该相同 。
对于电缆,
1、三相四线制,电源类建议使用四根电缆同规格的,电机类地线取相线的一半。
2、三相五线制,我们建议使用4+1电缆,即零线和相线同规格,地线为相线的一半。
3、国内部分设计,往往考虑为了节省成本,将地线规格放小一点,就如你的选择一样(比如火线是95mm2的,零线和地线应该是多大呢?35mm2),正常我们一般取50mm2.
4、配电柜内铜排,相线与零线/地线选用同规格的。
是有下限的约束的,我们最小使用16平方的。
相线为16mm2以下的,地线截面必须与相线截面相同。
相线为16mm2--35mm2的,地线截面最小为16mm2。
相线为35mm2以上的,地线截面最小为相线截面的一半。
序号 相线截面S(mm2) 地线(PE)截面(mm2)
1 S<16 S=PE
2 16<S<35 PE=16
3 S>35 PE=S/2
相关文章安装热水器时没有地线怎么办

浴室电热水器没有地线,这种情况在农村比较常见,早期农村电工安全意识不足,大多数不接地线,也就埋下了各种安全隐患,所以现在安装热水器时没有地线,很是让人头疼。
时间:2022-07-27 06:05:48
热水器没有地线怎么接地

在安装热水器时没有地线怎么办,如何进行正确的接地操作,左零右火上接地,地线起到保护作用,小区内基本都有地线,但在乡下都没地线,如果需要接地线必须自己做一根,下面具体来看下。
时间:2022-07-27 06:02:07
电灯零线接地时电灯会亮吗?

从大街上的电线杆接的线,大约有50多米,用的是单股铝线。只用来照明,只有一只白炽灯,平时傍晚的时候,灯光还很暗。我们发现电灯零线(下雨时刮断的肯定是零线)接地,可以使电灯发光,不知道其它电器会是个什么情况。
时间:2022-06-27 05:25:24
家中用电器必须接地线吗?

家庭用电器多为单相220v的用电设备,如洗衣机、电冰箱、电饭锅等,当漏电金属外壳带电时,人体接触带电外壳,如果没有一个合格的地线,漏电电流将通过人体、大地、通过变压器按地线、回到星点构成一个闭合回路,将会导致人体发生触电事故。
时间:2022-06-18 06:46:22
380v变成220v没有零线怎么办

如果只有一个220V电器,面对ABC三条相线,最稳妥的方法是使用一个控制变压器来解决。这种变压器有380和220两个输入端,把380Ⅴ端子接任意两相作自偶变压器使用,即可以获得220v的输出电压。
时间:2022-06-14 05:59:21
总零线断了会烧电器是什么原因

总零线断了为什么会烧电器,总零线没断时,每一相对零线之间电压是220伏,总零线断线后,相线通过残存的零线与其它相线构成回路,这时电器上的电压变成380伏,电流增大了将近1倍,所以电器容易坏。
时间:2022-06-08 06:23:50
零线与地线短路时会不会跳闸

零线地线短路会跳闸吗?分为以下几种情况:配电盘线路中没有总的漏电断路器,零线和地线就是保护零线或叫保护地线,这种情况下是不会跳闸的。如果配电盘下有总的漏电断路器,没有任何电器在工作,当发生短路时是不会跳闸的。
时间:2022-05-17 11:03:46
零线不进总开关,在零排上接线会不会零线带电

问题描述:零线不进总开关,在零排上按线,不怕零线带电吗?正确答案:零线和变压器的中性线,在变压器处同时接地,与大地同电位,压差始终为零,所以称为零线。
时间:2022-05-12 16:06:48
- 上一篇:插座有无接地线的问题
- 下一篇:电气知识问答:倒闸操作,配电室停电检查,操作票使用