有关永宏plc34指令的用法,这里主要说一说主控回路开始指令的主要功能,主控(MASTER CONTROL)指令的主要功能,有学习永宏plc指令的朋友可以参考下。
永宏plc34指令的用法
一是主控回路开始指令,二是主控(MASTER CONTROL)指令,来看下这些指令的使用说明。
一、主控回路开始指令的主要功能
1、MC回路总共可有128个(N=0~127)。每个主控回路MC N指令均要有一个相同号码之主控回路终止指令MCE N与之对应(但需确保MCE N指令要在MC N指令之后)。
2、当主控输入〝EN/〞为1则此指令不执行(等效MC N指令不存在)。
3、当主控输入〝EN/〞为0则主控回路动作,由MC N指令开始,一直到相同号码之MCE N指令间(称之为主控回路动作区)之程序,若为OUT线圈或一般定时器将其状态均清为0,其它指令则不执行。
二、主控(MASTER CONTROL)指令的主要功能
1、MCE N是搭配MC N使用,单独存在并无意义。
在MC N指令动作后,其后之程序若为OUT线圈或一般定时器状态均被清为0,其它指令则不执行,直到遇到相同号码(N)之MCE指令,才会解除主控动作,恢复正常之程序执行动作。
2、MCE指令无需输入控制,其本身自成一个网络,不能串接其它指令,在程序执行中只要遇到MCE N指令,若已发生MC N主控动作则此指令会将主控动作解除,若未发生则此指令无效(无任何影响)。
以上就是永宏plc34指令的使用说明的全部内容,希望对大家有所帮助。
相关文章永宏plc维修常见问题总结

永宏plc故障维修的常见问题,共有五个问题,标准modbus通讯时,如何访问d数据区和f数据区,永宏plc维修时,模拟量扩展板和模拟量扩展模块的区别等。
时间:2022-09-19 13:50:20
永宏plc回原点程序MD0模式的方法

有关永宏plc回原点程序MD0模式的方法,近点信号X0,左极限信号X1,清零输出Y5,归零方向为从右→左,供大家学习参考。
时间:2020-03-04 10:55:48
永宏plc怎么修改定时器的设定值?

在永宏plc编程的过程中,经常需要对永宏plc控制系统修改一些参数,比较常见的是修改定时器的设定值,这里具体说一说修改定时器的设定值的几种方法,供大家学习参考。
时间:2020-03-04 10:49:10
永宏plc列表指令及功能说明

有关永宏plc列表指令的使用说明,总结了永宏plc列表指令的功能,供学习永宏plc指令的朋友参考。
时间:2020-03-03 16:49:00
永宏plc NC定位控制指令及功能说明

有关永宏plc NC定位控制指令的用法,总结了NC定位控制指令的功能,有学习永宏plc指令的朋友,可以参考学习下。
时间:2020-03-03 16:45:52
永宏plc算型计时指令与监控计时指令说明

有关永宏plc算型计时指令,监控计时指令,以及高速计数/计时指令的功能说明,有学习永宏plc指令用法的朋友,可以参考下。
时间:2020-03-03 16:04:41
永宏plc一般计时/计数指令及功能

永宏plc一般计时/计数指令以下是永宏plc编程中的一般计时指令与计数指令,供大家学习。FUN 助记符 指令功能--------------------------------------Tnnn 一般定时器(Timer)Cnnn
时间:2020-03-03 15:03:28
永宏plc设备接口电缆接线图

有关永宏plc设备接口的电缆接线图,永宏plc port 0 为 rs232 界面,其接头为 4-pin mini-din 母座接头,给 pc 或其它接口设备与 plc port0 连接。
时间:2020-03-03 14:17:22
- 上一篇:永宏plc设备接口电缆接线图
- 下一篇:永宏plc维修常见问题总结