人与高压电间的最小安全距离
来源:电工天下时间:2021-04-17 07:50:37 作者:老电工手机版>>
有关人与高压电间 的最小安全距离,人与高压电间的安全距离是多少,不同电力线路的安全距离的安全距离范围,以及如何判断电压等级与安全距离变化的方法。
人与高压电间的最小安全距离
1、安全距离
在野外遇到高压线时,如果不会目测最小安全距离,那么最好是离得越远越好。
·10KV及以下—— 0.70米
·20、35KV ——1.00米
·66、110KV ——1.50米
·220KV ——3.00米
·330KV ——4.00米
·500KV ——5.00米
(依据——国家电网公司"电力安全工作规程"电力线路部分(试行),国家电网安监[2005]83号)
220kV架空送电线路导线与建筑物之间的最小垂直距离为6米,边导线与建筑物之间的最小距离为5米(导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的距离指水平距离)。
220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。
安全是相对的,时间长了多多少少都会对人体造成危害的。【人与高压电间 的最小安全距离】
2、如何判断电压等级
比较专业的是看杆塔、导线、绝缘子形式等。
最简单的办法是看杆塔的标号
至少在北京地区:
·写有"50XX"的是500KV
· 写有"22XX"的是220KV
·写有"11X"的是110KV
·写有"3X"的是35KV
——相对最危险的是35KV线路,因为北京地区、特别是门头沟、海淀、密云、怀柔等少数郊区还残存部分35KV线路是中性点接地的,比其他更高电压等级的线路对人更危险。
3、安全距离的变化
上述安全距离是正常天气与正常条件下,但实际情况可能更复杂、隐患更多。
·例如树木过高、过近
·例如狭窄山口等特殊地形
·例如人类特殊的行为——甩钓竿、放风筝、爬杆塔——包括兔兔所说的用登山杖指指点点。
·例如高压线本身的特殊情形——例如断线、例如断线且接地、例如遭受雷击(避雷即引雷哦)
·当然,还有天气的变化。。。
总之,即使是电力行业的专业人员,也必须随时保持警惕的。
4、触电的过程
高压电对人的伤害有不同情形:
·例如击打(飞出去,只要不摔死、倒不会被烧)
·例如电击(类似雷劈,能在身体某个部位瞬间打出一个洞)
·兔兔生动而残忍的描述的,属于电烧伤,触电后长时间摆脱不开、只能干烧了。。。
—因此,高压电对人的伤害程度,主要在接触的时间——事实上,(北京)目前受到电线伤害的,高压线非常少
因为:1、离人活动区域远,2、110KV开始往上有完善的"继电保护",只要有人触电、1秒中之内就跳闸停电了,如果人没有离开、顶多重合一次就会再次自动停电——因此人顶多被电击2次,可能被打出去摔伤、而不会被持续烧伤
——对人危害最大的反而是35KV及以下的,因为采用中性点接地方式,人触电后不会自动跳闸(只发出电压异常的信号),如果人体不能脱离、那才是真正的慢慢烧哪。。。
5、触电的判断
从上面可以看出,电工天下
电,很危险,但高压电并不比低压电危险,北京每年死于10000V、6000V、380V、220V的不少,真正死于更高电压等级的却不多。
在我的工作中,指挥处理过被110KV电压打下来摔死的,却也经历过运行中的110KV杆塔被人生生放倒、拆卸偷走的,而真正电死烧死的基本都是10KV及以下的。
至于在户外遇到高压线,正常行走对人基本没有伤害(电磁辐射之说目前已经被科研部门、环保部门、司法部门否定了,只有一些房地产开发商在暗地挑拨居民闹事)。
但要注意:
·不要做可能引起尖端放电的特别的动作——攀爬、抬高金属物(登山杖、鱼竿、风筝线等)。【人与高压电间 的最小安全距离】
·注意特殊的地形——狭窄山口、树木过于高大地区(高压走廊正常情况下都会定期进行去树作业)。
·特殊气候——兔兔已经说了。
·特殊的征兆——例如嗡嗡声或嘶嘶声(可能是高压放电的声音),帽子、手指出现光晕(自己不注意看不出来、可能别人会偶然地看到)或尖锐部位出现放电的火花(不必等雨天,大变电站设备区这是常见现象)
——这时候,千万不能惊慌乱跑、以免越跑越近;千万不能大步奔逃、会有跨步电压;千万不能轻易地互相救援、每个人电位不同、互相接近更危险。
而只能先看清危险的方向(高压线、特别是断线与接地线的位置),再慢慢地小步地退开,其他人可以在保证绝缘的情况下、利用长的绝缘物体帮助他。
相关文章
什么是高压电,什么是低压电
有关高压电与低压电的基础知识,什么是高压电,什么是低压电,低压电与高压电,是以1000V电压作为分界线的,一般1000V以上的电压为高压电,1000V以下的电压为低压电。
时间:2022-08-31 11:12:04
高压电线周围多少米装地磅合适?
高压电线周围多少米装地磅合适?在高压电线周围至少50米开外的地方,装地磅是没有问题的。高压线下不可以建房,一定要保证国家安全标准在周围安全距离外才可以。
时间:2021-04-12 13:26:27
接户钱与进户线的安全距离数值范围
接户钱与进户线的安全距离,l0kV接户线与地面距离不应小于4.0m,低压接户线与建筑物有关部位的距离的最小值,低压接户线的档距不宜超过25m,超过时应设接户杆。
时间:2021-03-21 09:57:45
最小致命电流的危害,室颤电流的危害
有关最小致命电流的危害,危及人体生命的电流称为致命电流,可在短时间内导致心脏停止跳动,会造成产生强大的室颤电流,导致心室颤动,室颤电流的危害相当大,一起来了解下。
时间:2020-06-26 12:52:42
最小致命电流与室颤电流概述
有关最小致命电流与室颤电流的知识,什么是致命电流,什么是室颤电流,二者对人体的危害有哪些,电击致命的原因,究竟是不是电流引起了心室颤动,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-26 09:20:52
高压线辐射安全距离对照表(人员与通电高压交流线路的安全距离)
有关高压线辐射安全距离对照表,我国《电力安全工作规程》给出的人员与通电高压交流线路的安全距离,为防止人体触及或接近带电体,防止车辆或其他物体碰撞或接近带电体造成危险,人体需要与带电体保持一定的距离。
时间:2016-09-02 08:41:28
常用电压等级在带电作业中的安全距离
有关常用电压等级在带电作业中的安全距离,不同电压等级的高压带电线路所必须保持的安全距离是多少,下表仅列举出常用电压等级带电作业的各种安全距离的规定,仅供参考。
时间:2016-01-21 10:45:05
- 上一篇:电视机火灾预防措施有哪些?
- 下一篇:发生电器火灾怎么办,电器火灾的扑救措施