方向过电流保护的接线图与工作原理
来源:电工天下时间:2022-09-13 14:07:17 作者:老电工手机版>>
有关方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
方向过电流保护的原理接线图
如下图:

方向过流的保护原理接线如图14所示,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线(UbcIA及UabIc)。
各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联,以达到按相启动的作用。
方向过电流保护,由于加装了功率方向继电器,因此,线路发生短路时,虽然电流继电器都可能动作,但只有流入功率方向继电器的电流与功率方向继电器规定的方向一致时(当规定指向线路时,即一次电流从母线流向线路时),功率方向继电器才动作,从而使断路器跳闸。
而当流入功率方向继电器的电流与功率方向继电器规定的方向相反时(即一次电流从线路流向母线时),功率方向继电器不动作,将方向过电流保护闭锁,保证了方向过电流保护的选择性。
在正常运行时,负荷电流的方向也可能符合功率方向继电器的动作方向,其触点闭合,但此时电流继电器未动作,所以整套方向过电流保护仍被闭锁不动作。
方向过电流保护的动作时限,是将动作方向一致的保护,按逆向阶梯原则进行整定的。
以上就是方向过电流保护的原理接线图,分析了方向过电流保护的接线原理,感兴趣的朋友参考下。
相关文章定时限过电流保护接线图及工作原理

定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。