变电站双绕组变压器保护的特性分析
来源:电工天下时间:2020-02-18 12:07:38 作者:老电工手机版>>
有关变电站双绕组变压器保护的特性,包括主变保护的二次接线,变电站内桥接线的运行,主变保护的整定,分为变压器各侧额定电流及平衡系数、制动特性的拐点电流IB、过负荷保护等。
变电站双绕组变压器保护
某110 kV变电站一次主接线采用内桥式接线,变电站安装有两台50 MVA变压器,其主接线简化示意见图1,主变差动保护和后备保护采用分开配置,主保护(差动保护)和后备保护分别为CST31A型和CST230B型微机保护。
桥形接线对于主变运行较为灵活,检修任一台断路器均不会导致主变停电,特别适用于单台主变不能带全部负荷的情况。但由于主变可由进线断路器和桥断路器供电,因此主变保护的二次接线较复杂。
该站的主变保护的二次接线情况、保护整定和运行注意事项。
1、主变保护的二次接线
CST31A型主保护适用于三绕组或双绕组变压器,交流插件设有九个模拟量变送器,分别用于变压器三侧的三相电流。桥形接线的主接线中,可将双绕组变压器视作三绕组变压器,即进线断路器、桥断路器和变压器低压侧分别为三绕组变压器的高、中、低压侧接入差动保护。
变压器的高压侧后备保护的电流回路取自变压器的套管TA。
2、变电站内桥接线的运行
对于以图1所示内桥接线的变电站C为例, C站正常时由220 kV变电站A供电,即131断路器在合位,110 kV变电站B作为备用电源,132断路器备用。但是当B变电站的供电的线路检修或发生故障时,此时就需要经C站向B站供电,穿越性的负荷电流将会对变压器主保护中的高压侧过负荷保护、闭锁调压、启动风冷的定值产生影响;如果C站与B站间的110 kV线路发生故障,将在C站变压器的差动回路中产生较大的不平衡电流,可能造成变压器的差动保护误动。
另外,C站一台变压器运行时,当用101断路器对另一台变压器空载启动时,可能有很大的励磁电流(8~10倍额定电流)经过运行中的变压器和101断路器,由于TA变比误差、铁芯饱和特性差异,以及负荷电流影响,运行变压器的差动保护回路也将可能出现较大的差动电流,而运行变压器受负荷电流影响,很容易导致变压器差动保护二次谐波闭锁不动作,因而造成差动保护误动作。
3、主变保护的整定
CST31A型主保护采用二次谐波制动的比率差动保护,兼有变压器三侧过负荷保护、启动通风、高压侧过电流闭锁调压等功能。
3.1 变压器各侧额定电流及平衡系数
变压器高压侧进线断路器虽然带两台变压器,但其额定电流应按单台变压器容量考虑。
3.2 差动电流门槛定值ICD的整定
ICD为差动保护最小动作电流,应按躲过正常额定负载时的最大不平衡电流整定。
ICD一般选取(0.25~0.5)Ie,并应实测最大负载时差动回路中的不平衡电流。
3.3 制动特性的拐点电流IB。
在桥形主接线方式中,可取IB =(0.8~1.2)IHe,因在负荷电流下,电流互感器的误差很小,即使两台变压器满负荷运行,此时ICD > Ibp,无制动作用时,保护也不会误动。
3.4 制动系数KID
KID一般取0.3~0.7,但应满足KID ≤ Icd / IB
3.5 过负荷保护
当高压侧B相电流大于电流定值,且时间超过其时间定值,保护发告警信号。
当高压侧B相电流大于电流定值,且时间超过其时间定值,保护启动变压器的风扇。
实际工作中,若是内桥接线的双绕组变压器,在继电保护整定过程中除注意以上事项外,若要正确反映变压器的运行情况,还可以在变压器的后备保护中进行正确整定。
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解

有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
双绕组变压器的电气符号说明

双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。
时间:2022-09-10 09:13:45
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
- 上一篇:变压器噪声发生原因_变压器降低噪声的办法
- 下一篇:如何防止变压器油质老化