如何防止变压器油质老化
来源:电工天下时间:2020-02-15 21:57:36 作者:老电工手机版>>
如何防止变压器油质老化的方法,变压器防止油质不致很快老化的措施,容量在750千伏安及以上者,设备本身配备吸湿器,防止变压器过载,以免油温激增至85℃以上等措施。
防止变压器油质老化的措施
1、防止变压器过载,以免油温激增至85℃以上。油温过高,油的部分碳氢化合物会分解形成油泥,油的酸价会激增而老化。
2、容量在750千伏安及以上者,设备本身配备吸湿器。吸湿器腔内一般充填着硅胶或氯化钙,在受潮时应勤加处理或更换。变色硅胶受潮时的征象是由蓝色转粉红色,将硅胶加热后可恢复本色;氯化钙受潮时的征象是凝结成块,应予更换。
3、在小型变压器中可以安置一个硅胶袋沉浸在油内,硅胶对油有再生作用,防止老化。硅胶的含量为油重的5%左右。
4、在检修变压器时,应注意不使油类与无被覆的铜件(裸铜表面宜镀锡或搪锡)或铁件(铁件表面宜涂漆)接触,如油与铜、铁、锌的接触面愈大,则愈易老化。