油断路器故障现象与断路器检修事项
来源:电工天下时间:2020-01-02 13:58:39 作者:老电工手机版>>
有关油断路器故障现象与断路器检修事项,对于油断路器的检修应绝对细心,才能保证电网安全可靠的运行,油断路器的检修的13个注意事项,以及油断路器的三相不同期的距离问题。
油断路器故障与检修注意事项
油断路器是电力系统中必不可少的电力设备,它是电力系统中最重要的控制电器。
无论系统处在什么状态,如空载、负载或短路故障,当要求油断路器动作时,它都应能可靠的动作,或是接通,或是断开电路。因此,对于油断路器的检修应绝对细心,才能保证电网安全可靠的运行。
在对油断路器进行检修时,需要注意几个方面的问题:
(1)油断路器的转动部分应灵活,严禁卡涩及变形。
(2)油断路器的灭弧系统要安装合理到位,上下不要错位,且灭弧室应无电弧烧伤开裂现象,中心孔径直径应符合质量要求。
(3)静触头的方位要安装正确。
(4)动触头的行程要符合规程的要求。
(5)油断路器的三相不同期距离要小于规程要求。
(6)断路时间及合闸时间要符合规程要求。
(7)跳闸连杆要调整合理,使油断路器能保持着所需的工作状态,且能可靠跳闸。
(8)绝缘筒应完好,不变型,胶木环完整。
(9)断口各部密封垫圈完好,不渗油。
(10)静触头的引弧触指的铜钨合金块烧损不能严重(烧损大于三分之一的有效面积应更换)。
(11)触指弹片应完好,接触压力适应,弹片定位可靠。
(12)触座上的逆止阀良好,动作灵巧。
(13)动触头表面光滑平直,镀银层完好,铜钨合金头应拧紧,触头不能严重烧损。
以上几点是油断路器检修中应确实注意的,它是保证电力系统安全运行的条件。只有这样才能保证电力系统的人身和设备安全,望广大检修人员确实注意。
关于油断路器的三相不同期的距离:三相不同期是断路检修中的一个重要参数。它是增加断路器使用寿命和减少检修次数的一个重要环节。当三相不同期距离大于规规程的要求时,在油断路器跳合闸及事故跳闸时,会增加跳合闸时间,延长动静触头的电弧时间,从而使动静触头使用寿命减少,严重时会使油断路器爆炸。
作为跳合闸时间也是一样,跳合闸时间与断路器使用寿命是成反比的。跳闸连杆的安装:跳闸连杆的安装也是油断路器的重要检修环节。如跳闸连杆安装过高,将使油断路器误跳或联跳,造成动静触头的连续性接触放电,减少使用寿命和造成不可靠供电。
当安装过低时,使油断路器不能灵活的跳闸,即使在线路故障时(所有故障),也不能及时的断开线路,这样会给电力系统带来危害,使上一级断路器跳闸(越级跳闸)。将使停电面积增加,扩大事故面,减少系统的可靠供电和经济效益。
因此,在油断路器检修时,一定要“严、细、认真”,以确保供电系统的可靠运行。
相关文章空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。
时间:2022-04-26 13:40:47
断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题

有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:21:42
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题

有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
真空断路器真空泡真空度降低的故障问题

有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:12:48
断路器发生拒跳故障的几种原因

在断路器的使用过程中,有时会出现拒跳的故障现象,那么一般是什么原因引起的,以下总结了断路器发生拒跳故障的几种原因,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-03 05:36:40
10KV真空断路器常见故障现象与处理措施

有关10KV真空断路器常见故障现象与处理措施,真空断路器的常见故障主要分电气回路故障和机械故障两个方面,包括真空灭弧室的漏气、绝缘故障、拒动和误动事故、分合闸不同期等。
时间:2021-09-30 09:19:48
- 上一篇:断路器主要技术参数中文说明
- 下一篇:断路器发生拒跳故障怎么办