断路器发生拒跳故障怎么办
来源:电工天下时间:2021-09-30 09:19:11 作者:老电工手机版>>
断路器发生拒跳故障怎么办,断路器发生拒跳故障的原因与检测方法,当设备发生故障时,断路器拒绝跳闸,会导致越级跳闸,断路器拒跳时应进行的操作项目,发生拒跳故障的原因,以及断路器运行中引起跳闸失灵的处理。
断路器拒跳故障
断路器是变电所主要电气设备,运行中由于各种原因,断路器发生拒跳故障时有发生。断路器跳闸失灵,对系统的安全运行有很大的危害,因为当设备发生故障时,断路器拒绝跳闸,会导致越级跳闸,母线失压造成事故扩大,甚至使系统瓦解。
因此,迅速判断其原因和正确处理,是十分重要的。
1.断路器拒跳时应进行的操作项目
(1)将拒跳断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。退出拒跳断路器的保护装置后,再处理其二次回路故障。
(2)对于双电源的用户,倒负荷后再停电检查处理。
(3)有旁路母线的,将负荷倒至旁路母线后,方可停电检查处理。
(4)拒跳断路器停电操作如果电动跳闸断不开时,操作电动机构跳闸铁心或脱扣机构的方法将其断开。
2.发生拒跳故障的原因分析
(1)跳闸铁心不动作。将控制开关转到“预跳”位置,指示灯不闪光,说明跳闸回路不通。可在断开操作时,测量跳闸线圈两端有无电压。
若无电压或电压很低,其原因有:控制回路熔丝熔断或接触不良,控制开关触点、断路器辅助开关动合触点、液压分闸闭锁微动开关触点及接线端子等接触不良;两端电压正常,原因有跳闸线圈极性接反,跳闸铁心卡涩等。
(2)跳闸铁心动作,脱扣机构不脱扣。
其原因有:跳闸机构扣入太深,啮合太紧,四连杆机构过“死点”太多;跳闸铁心行程不够,跳闸线圈存在剩磁较强,使铁心未复位,顶杆冲力不足;跳闸线圈有匝间短路;脱扣机构调整不当无复归间隙等。
(3)跳闸铁心已动作,虽然脱扣但分不开闸。
其原因有:操动、传动、提升机构卡涩,摩擦力增大;机构轴销窜动或润滑不良;断路器操动机构分闸力太小,有关弹簧拉伸或压缩尺寸太小,弹簧性能变差等。
3.断路器运行中引起跳闸失灵的处理
(1)运行中红色指示灯不亮。首先检查灯泡、灯具是否完好;其次检查控制回路熔丝是否熔断或接触不良;再次检查控制回路有无断线或接触不良等。
(2)光字牌发出“控制回路断线’信号。检查控制回路熔丝是否熔断或接触不良;检查跳闸控制回路有无断线或接触不良等。
(3)光字牌发出“电压回路断线”信号。
这时,一是应退出可能误动的保护及自动装置;二是检查电压切换回路是否正常,如母线侧隔离开关的辅助开关触点是否接触不良;电压切换继电器是否断线或接触不良;端子排上的交流电压回路有无接触不良等。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明

在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用

在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图

不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?

有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
- 上一篇:油断路器故障现象与断路器检修事项
- 下一篇:塑壳断路器的分断能力,塑壳断路器的用途