什么是纵横吹灭弧方式
来源:电工天下时间:2020-01-05 10:30:04 作者:老电工手机版>>
有关纵横吹灭弧方式的定义,以及这种灭弧方式的特点,不了解的电工朋友可以看一看,另外还介绍了常见的灭弧方式,主要有11种不同的灭弧方式,供大家学习参考。
纵横吹灭弧方式
纵横吹灭弧方式是纵吹与横吹结合的灭弧方式。
主要特点:
1、分闸时,动、静触头分开,灭弧室下部油先对电弧纵吹;
2、当动触头运动到横吹喷口时,灭弧室对电弧横吹,使电弧在垂直纵吹的过程中又增加水平方向的横吹,拉长电弧,使电弧由粗变细,加快冷却,提高灭弧速度。

常见的灭弧方式
1、吹弧:利用气体或液体介质吹动电弧,使之拉长、冷却。按照吹弧的方向,分纵吹和横吹。
2、拉弧:加快触头的分离速度,使电弧迅速拉长,表面积增大迅速冷却。
3、长弧割短弧。
4、多断口灭弧。
5、利用介质灭弧。
6、改善触头表面材料。
7、利用气体或油熄灭电弧。
在开关电器中利用各种形式的灭弧室使气体或油产生巨大的压力并有力地吹向弧隙,电弧在气流或油流中被强烈地冷却和去游离,并且其中的游离物质被未游离物质所代替,电弧便迅速熄灭。
气体或油吹动的方式有纵吹和横吹两种,纵吹使电弧冷却变细,然后熄灭;横吹是把电弧拉长切断而熄灭。不少断路器采用纵横混合吹弧方式,以取得更好灭弧效果。
8、采用多断口。
高压断路器常制成每相有两个或多个串联的断口,使加于每个断口的电压降低,电弧易于熄灭。
9、断路器断口加装并联电阻。
在高压大容量断路器中,广泛利用弧隙并联电阻来改善它们的工作条件。断路器每相假如有两对触头,一对为主触头,另一对为辅助触头,电阻并联在主触头上。
当断路器在合闸位置时,主、辅触头都闭合。当断开电路时,主触头先断开,这时并联在主触头断口上的电阻在主触头断开过程中起分流作用,有利于主触头断口灭弧。
主触头的电弧熄灭后,并联电阻串联在电路中,有效地降低触头上的恢复电压数值及电压恢复速度。另外,并联电阻对切断小电感电流或电容电流时,可限制过电压产生。
10、采用新介质。
利用灭弧性能优越的新介质,例如SF6(六氟化硫)断路器和真空断路器等。
11、利用金属灭弧栅熄灭电弧。
用铁磁物质制成金属灭弧栅,当电弧发生后,立刻把电弧吸引到栅片内,将长弧分割成一串短弧,当电弧过零时,每个短弧的附近会出现150~250伏的介质强度,如果作用于触头间的电压小于各个介质强度的总和时,电弧就立即熄灭。
以上就是纵横吹灭弧方式的相关知识,希望对大家有所帮助。
相关文章真空断路器的灭弧原理及真空灭弧室的作用

真空断路器的灭弧原理有真空灭弧室的作用,真空断路器是利用真空良好的绝缘性能和耐弧性能等特点,将断路器触头部分安装在真空的外壳内而制成的断路器,真空灭弧室是真空断路器的灭弧和绝缘部件。
时间:2021-09-30 09:19:50
少油断路器灭弧室怎么灭弧?

少油断路器灭弧室的灭弧过程,油断路器在触头周围装设了用绝缘材料制成的灭弧室,电弧电流越大,电弧能量越大,产生的油气压力越高,吹弧越强烈,灭弧能力越强。
时间:2021-01-18 07:41:07
真空断路器真空灭弧室的更换条件

有关真空断路器真空灭弧室的更换条件,如何判断真空断路器的真空灭弧室是否需要更换,如何判断真空灭弧室是否已到了寿命末期,真空灭弧室的存储期或使用期超过产品规定的有效期等。
时间:2021-01-17 10:01:48
如何维护高压负荷开关,灭弧腔与传动装置的检查

高压负荷开关的维护项目,包括定期检查灭弧腔,检查隔离开关的张开度,传动装置的安装与拆除等,对高压负荷开关作好日常维护,确保安全运行。
时间:2020-02-24 08:57:16
断路器常用的四种灭弧方式

断路器的灭弧方式有哪些,除了常用的机械灭弧、磁吹灭弧等,还有哪些实用的灭弧方式,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-01-05 10:31:26
少油断路器常用的灭弧方式

对少油断路器来说,常见的灭弧方式有三种,一是横吹灭弧,二是纵吹灭弧,三是纵横吹灭弧,第三种灭弧方式为前两者的组合,有前两种灭弧方式的优点,且克服了二者的很多缺点。
时间:2020-01-05 10:12:30
少油断路器的灭弧方式说明

少油断路器的灭弧方式说明,自能式灭弧的油断路器,其灭弧能力与电弧电流大小有关,为提高油断路器开断小电流电弧的能力,需要设置压油活塞装置。
时间:2020-01-02 13:34:37
真空断路器真空灭弧室多久更换,怎么判断是否要更换

真空断路器的真空灭弧室在使用一定时间后,当接近或达到使用寿命时,就会出现各种各样的问题,那么真空断路器真空灭弧室多久更换,可通过真空灭弧室的一些异常表现来判断。
时间:2020-01-02 11:15:30
- 上一篇:少油断路器的运行状态,少油断路器的型号含义
- 下一篇:断路器常用的四种灭弧方式