高压断路器运行异常的处理方法
来源:电工天下时间:2020-01-29 06:20:11 作者:老电工手机版>>
有关高压断路器运行异常的处理方法,合闸后,机壳内部有严重打火、放电等异常声音,漏油造成严重缺油,其绝缘子或套管发生闪络、断裂及其他严重损伤时的故障处理方法等。
高压断路器运行异常的处理方法
1、合闸后,机壳内部有严重打火、放电等异常声音,应立即拉闸,停电后检查原因。
2、因漏油造成严重缺油者,应立即取下操作熔断器,将所带负荷转至其他母线上,然后拉闸后进行处理。
3、其绝缘子或套管发生闪络、断裂及其他严重损伤时.应立即停电处理。
4、断路器拉、合失灵时,应进行下列检查:
①操作回路熔断器或主合闸熔断器是否熔断,接触是否良好。②二次操作回路有无断线或接头处接触不良。③合闸直流接触器及其常闭、常开触头是否接触不良。
(4)直流吸合电压是否过低。⑤继电器触头是否断开或接触不良。⑥操作手把触头是否接通。⑦分励脱扣器、合闸接触器的铁心是否卡住、吸合困难。⑧操动机构的脱扣兰联板中间连接轴的位置过高或过低。⑨操动机构的卡脖吃度太小或太大。