多功能电能表的作用及技术参数
来源:电工天下时间:2019-10-25 11:29:09 作者:老电工手机版>>
有关多功能电能表的作用及技术参数,介绍了多功能电能表的主要作用,多功能电能表的性能优点,多功能电能表主要技术参数,以及多功能电能表的抄读方法。
多功能电能表的作用及技术参数
1、多功能电能表的作用
有功双向分时电能计量、需量计量、正弦式无功计量、功率因数计量、显示和远传实时电压、电流、功率、负载曲线等,且可按电力部门标准实现全部失压、失流、电压合格率记录、报警、显示功能,可有效地杜绝窃电行为,可根据用户需求安装GPRS模块(内置或外配),无线模块,GSM模块,解决远程抄表通道,以扩展其功能。
2、多功能电能表的性能优点
(1)电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允许误差为依据,因此可保证整机长期稳定工作;精度基本不受频率、温度、电压变化影响;整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其他同类产品有明显提高。
(2)当电网停电后,锂电池作为后备电源,提供停电后表内电量的显示读取,并保证内部数据不丢失,日历、时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合脉冲输出接口,以便于进行误差测试和数据采集。
(3)电能表运行信息可由手持电脑、RS485接口、国际标准IC卡三种媒介传输,电力部门可根据本地区具体情况自行选择一种或多种传输方式。
(4)为方便用户现场更换电能表,使用表中特有的复印功能,可以方便地将被更换表的所有信息复印至更换后的电能表上,安全可靠,简化了用户更换电能表的工作程序,提高了工作效率。
(5)电能表适用于环境温度为﹣25~60oC,相对湿度不超过85%的地区。
3、多功能电能表的工作原理
A、B、C三相电压、电流信号经电能表采样电路和功率计量处理器变换成相应的数字信息后,传送给数据处理中心,并通过程序处理求出各相电压、电流、功率、电量、需量、功率因数等各项参数;同时识别各相电压、电流有无异常并记录相应的失压、失流状态。
4、多功能电能表主要技术参数
(1)时钟误差:±0.5s/天。
(2)功 耗: ≤ 2W,4VA LCD显示,
(3)电源工作电压范围:(+20%~﹣30%)Ue。
(4)后备电源采用双锂电池:3.6V、1.2Ah,可保持数据 5年以上。
(5)电池工作寿命:≥10年。
(6)准确度等级:有功0.5S/1.0级 无功2.0级。
(7)启动电流:≤0.1%Ib(0.5S级),≤0.2%Ib(1.0级)。
(8)潜 动:具有逻辑防潜动电路。
(9)费率时段:费率时间可分区、分段,时段设置后节假日可自动识别切换。
5、多功能电能表的抄读
1、液晶屏显示内容及符号说明
DTSD341(DSSD331)—1型电子式电能表采用大屏幕液晶显示器显示各种计量数据和功能,通过屏幕上的组合汉字及相关符号可提示显示内容。显示方式有手动和自动循环显示两种、
液晶全显示画屏:
汉字的不同组合显示电能表功能和计量内容。椭圆型画面称为“小火车”,它由10个线段组成。正向用电时,10个线段顺时针循环显示,反向用电时,逆时针循环显示。每循环一周.表示电能表累计了O.0lkWh电量,即:小火车每前进一段,电能表累计了lWh电量。
“ABC”三相电源中相应相的失压标志,当有其中一相失压时,相应相的字母闪烁,同时”失压”两汉字显示。
“逆相序”、 “超功率”分别在电能表接线为逆相序时、当前功率超功率限额时闪烁显示。
2、 按钮使用及画面显示内容说明
在循环显示状态下,三个按钮,可以进行按钮切换显示。其中1#、3#按钮用于切换显示主项内容;2#按钮用于切换显示主项中的分项容。
1、DSSD331—2型全电子式多功能电能表显示说明
在液晶上标有“←P→”、 “←Q→”, “P”表示有功, “Q”表示无功, “→”表示正方向,电能表每发一个正向有功脉冲或感性无功脉冲,此符号闪烁一下: “←”表示反方向,电能表每发一个反向有功脉冲或容性无功脉冲,此符号闪烁一下。
“ABC”为三相电源中相应相的失压标志,当其中一相有失压时,相应相的字母闪烁,同时”失压”两汉字显示。
常规显示:
上电复位后,电能表显示五行数据,为:
总有功电度 (第一行数据)
总峰有功电度(第二行数据)
总平有功电度(第三行数据)
总谷有功电度(第四行数据)
总无功电度 (第五行数据)
相关文章DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。
时间:2022-07-30 07:04:23
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电能表潜动的四个条件

有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-29 08:25:59
三相三线有功电能表的正确检查方法

有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-02 10:59:04
一文看懂计量电能表的发展过程

一文看懂计量电能表的发展过程,最初的电度表利用感应电动原理来工作,有点像电动机,机械式电度表由电压线圈与电流线圈、转盘、齿轮传动装置、计数轮以及外壳等组成。
时间:2022-03-17 08:49:04
单相电能表防止窃电的常用方法

单相电能表防止窃电的常用方法,单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量有十分重要的作用。该连片处于电能表接线端子处而难以密封,可以对电能表进行改装,以防止某些窃电行为的发生。
时间:2022-01-04 06:23:59
电能表误差超差时电量退补怎么计算?

有关电能表误差超差时电量退补的计算方法,电能表误差超差时电量退补怎么计算,退补电量与抄见电量的关系。
时间:2021-05-29 09:07:48
电能表停走应补电量怎么计算?

有关电能表停走应补电量的计算方法,电能表停走应补电量怎么计算,不了解的朋友参考下。
时间:2021-05-29 09:07:47
- 上一篇:直流电流表测量直流电流如何接线?
- 下一篇:如何使用电流表?电流表串接与直连的问题