已知用电负荷怎么选择电表
来源:电工天下时间:2020-07-30 10:51:01 作者:老电工手机版>>
有关电表的选择方法,已知自身用电负荷时,如何来选择电表,三相电表有不同的规格,比如20(80)A、10(100)A等,在选用电表时怎么判断规格是否合适,一起来看下。
根据负荷选择电表的方法

电能表标有两个电流值,比如10(40)A,10A为基本电流,电表在10A电流时能够确保精度,低于10A时则无法保证。40A是额定最大电流,超过即过载了,电表会烧坏。
单相电表常用的规格为5(60)A、20(80)A,三相电表常用的规格为1.5(6)A、5(60)A,在选取电表时,要注意两个方面的问题,一是不能低于基本电流,二是不能高于最大额定电流。
举例:
假设家中有如下电器:300W电脑、350W电视、1500W空调、400W冰箱、2000W热水器。
则,电流=(300+350+1500+400+2000)W/220V≈20.6A。
如果将来要增加新的电器,则就需要安装5(60)A的电表。
相关阅读:
家用电表怎么看_家用电表度数读数方法

有关家用电表度数的读法,家用电表度数怎么看,直进式的单相电表和三相电表的度数读法,通过电流互感器连接方式连接的三相电表的看法,以及智能电表的度数读法等。
普通家用电表怎么接线,附电表的详细接线方法

有关家用电表的接线方式,单相直入式电表,一共四个接线端子,这种类型的家用电表该怎么来接线,电工天下小编整理了普通家用电表的接线图,供大家参考。
家用电表容量怎么选择?

家用电表容量的选择与安装方法,重点介绍电表容量的选择与电表电流大小的关系,一般家庭用电表额定电流不宜大于10安。
家用电表的二种常用接线方法

在对家用电表进行接线操作时,常用的接线方法有二种,一种是直接接入法,另一种是经互感器的接入法,不管采用哪一种电表接线方法,都要注意火线与零线的正确接线。
以上就是在已估算出用电负荷的情况下,对家用电表的选择要求,希望对大家有所帮助。
相关文章家用电表的选择问题:选5A还是10A

家用电表的选择问题:选5A还是10A,在选用家庭中所用的电表时,选择5(10)A肯定小,那么选择5(20)A还是5(40)A,以下介绍了家用电表的选择问题,供大家参考。
时间:2022-03-17 08:46:07
单相电能表表内电压连接片错接在电流线圈负荷端的接线图

有关单相电能表相线与零线的接线图,单相电能表的相线和零线接线正确,但表内电压连接片错接在电流线圈负荷端的接线图,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:45
电能表电压引线接在电流互感器负荷端的错误接线图

电能表接电流互感器负荷端的错误接线图,三相三线有功、无功电能表附电流互感器后,电能表电压引线接在电流互感器负荷端的错误接线,可能产生的问题是什么?
时间:2021-05-26 09:17:16
家用电表怎么看度数,家用电度表的容量怎么选择

有关家用电表的相关知识,介绍了家用电表应该怎么看度数,家用电表有直进式、经互感器连接式,以及智能电表等,应该怎么来看电表度数,以及家用电度表的容量选择方法,一起来看下。
时间:2020-08-08 12:15:50
电能表的选用方法:单相电能表与三相有功电能表的选择

电能表的选用方法,根据电能表的负载能力的进行选择,包括单相电能表与三相有功电能表的选择方法,在选用电能表的容量或电流前,应先进行计算。
时间:2020-07-30 09:40:10
家用电表容量怎么选择?

家用电表容量的选择与安装方法,重点介绍电表容量的选择与电表电流大小的关系,一般家庭用电表额定电流不宜大于10安。
时间:2020-07-09 10:32:00
单相电能表额定电流的选择要求

有关单相电能表的知识,在单相电表的额定电流的选择上,一般会有哪些具体要求,是否需要先求出用电设备的总电流,并掌握电能表的额定电流的计算方法,然后才能做出正确的选择,一起来了解下。
时间:2020-06-21 12:13:24
电能表型式的选择要求

有关电能表选择的相关知识,不同的用电环境,对电能表的型式要求不同,不同型式的电能表,其规格参数之间相差很大,这里总结了电能表型式的6条选择要求,供大家学习参考。
时间:2020-06-21 12:00:35
- 上一篇:什么是三相四线电表,什么是三相三线电表
- 下一篇:电表的发展历史





