什么是互感器的极性?加极性与减极性的关系
来源:电工天下时间:2020-06-12 09:37:21 作者:老电工手机版>>
有关互感器的极性的知识,什么是互感器的极性,加极性与减极性的关系,电压互感器(PT)和电流互感器(Ct)是电力系统重要的电气设备,它承担着高、低压系统之间的隔离及高压量向低压量转换的职能。
互感器加极性与减极性的关系
电压互感器(PT)和电流互感器(Ct)是电力系统重要的电气设备,它承担着高、低压系统之间的隔离及高压量向低压量转换的职能。
其接线的正确与否,对系统的保护、测量、监察等设备的正常工作有极其重要的意义。
在新安装PT、CT投运或更换PT、CT二次电缆时,利用极性试验法检验PT、CT接线的正确性,已经是继电保护工作人员必不可少的工作程序。
避免其极性接反就是要找到互感器输入和输出的“同名端”,具体的方法就是“点极性”。
这里以电流互感器为例说明如何点极性。
具体方法:
将指针式万用表接在互感器二次输出绕组上,万用表打在直流电压档;然后将一节干电池的负极固定在电流互感器的一次输出导线上;再用干电池的正极去“点”电流互感器的一次输入导线,这样在互感器一次回路就会产生一个+(正)脉冲电流;同时观察指针万用表的表针向哪个方向“偏移”,若万用表的表针从0由左向右偏移,郎表针“正启”,说明你接入的“电流互感器一次输入端”与“指针式万用表正接线柱连接的电流互感器二次某输出端”是同名端,而这种接线就称为“正极性”或“加极性”;若万用表的表针从0由右向左偏移,郎表针“反启”,说明你接入的“电流互感器一次输入端”与“指针式万用表正接线柱连接的电流互感器二次某输出端”不是同名端,而这种接线就称为“反极性”或“反极性”;
注意:
1、我在外地网吧,可能逻辑性差,见谅。
2、用上述方法还不准确,还要看“干电池”拉开是否向反启。
3、若无反映,检查接线,对设备容量大的,如变比大的CT可用9V的电池串起来点极性。
4、点、拉等手段应该成为过去。现在现场大多使用三合一(点极性、二次绕组伏安特性)一次升流CT试验仪,太方便了。
5、电压互感器的原理和方法是一样的。
6、对了,“点”和“拉”是瞬时的事,时间不能太长,对CT来说,一次绕组相当短路,时间长了电就放光了,且只有交流才能由互感器反映,点上一瞬间后,就变成直流了。
7、一定要用指针式万用表,数字式的不行。
相关文章电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。
时间:2020-02-27 09:51:22
电流互感器的极性与接线关系是怎样的?

有关电流互感器的极性与接线关系,正确的接线规定是采用减极性,这种接线称为减淋极性接线方法,也就是正确接线,不了解的朋友参考下。
时间:2019-12-11 05:57:23
继电保护中电流互感器极性说明

有关继电保护中电流互感器的极性,在继电保护中按“减极性”原则标示,在继电保护中,什么是电流互感器的端子按"减极性"原则标注,一起来了解下。
时间:2019-07-13 07:00:52
电压电流互感器端子与极性详解

有关电压电流互感器的端子与极性,电压互感器的原理,电流互感器的原理,互感器绕组的端子和极性,电压互感器型号意义,电流互感器的型号意义等。
时间:2019-07-12 09:39:06
电流互感器极性接错的四点危害

有关电流互感器极性接错的危害,将引起继电保护层装置的误动或拒动,功率表和电度表的正确测量将受到影响等,并介绍了电流互感器的六种接线方法。
时间:2019-07-12 09:19:19
- 上一篇:电流互感器接线的技术要求
- 下一篇: 电流互感器一次匝数误穿退补电量怎么计算?





