电流互感器接线的技术要求
来源:电工天下时间:2020-02-27 08:46:46 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器接线的技术要求,电流互感器一次侧电压高低与二次产生高压没有多大关系,电流互感器的接线要求是什么,一次大电流产生的磁动势都被二次侧所产生的磁动势所抵消。
电流互感器的接线要求
电流互感器一次侧电压高低与二次产生高压没有多大关系。作用在这么短的一截导线上电压降很小很小的,几乎可以忽略的。它是特殊的变压器,主要是一次电流大小是关键,因为互感器铁芯磁密取得很低,只需要很小的电流就能励磁。
一次大电流产生的磁动势都被二次侧所产生的磁动势所抵消。
铁芯的磁通很少,所产生的感应电动势就低。
即使短路在二次侧很多匝线圈中(高阻抗)也只能产生很小的电流。但是电流互感器开路,二次侧就不能形成抵消一次的磁通势了。
一次侧的大电流就全部变成励磁电流就会使铁芯磁通迅速饱和,铁芯中就会有很大的磁通,使铁芯发热损坏。
且磁通波形畸变为平顶波,上升沿和下降沿部分的磁通单位时间变化率变得相当大,加之二次侧线圈匝数有很多,就感应出相当高的感应电动势,峰值可达数千伏,危及人身安全。