教你怎么选择热继电器?热继电器选用要点指南
来源:电工天下时间:2020-02-07 09:51:35 作者:老电工手机版>>
有关选择热继电器的方法,总结了热继电器选用的四个要求,在实际应用中,要充分了解电动机的情况,针对电动机的工作特性来选择合适的热继电器。
怎么选择热继电器

热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
3、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
4、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。>> 热继电器的选型
例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。