新房装修中断路器与漏电开关的选择技巧
现代家居用电应按照明回路、电源插座、空调回路等分开布线,当其中一个回路(如照明回路)出现故障时,不会影响其他回路的正常工作,插座回路需要暗装漏电保护器,防止家用电器漏电造成人身电击事故。
1、住户配电箱总开关一般选择能同时断开相线(火线)和中性线(零线)的32A-63A小型断路器,带不带漏电功能都可以。
2、照明回路一般选择10-16A的小型断路器
3、插座回路一般选择16-20A的漏电保护开关
4、空调回路中,1-1.2匹的空调回路一般选择16-20A的小型断路器;1.5-3匹的空调回路一般选择20-32A的小型断路器;3-5匹的柜机需要选择32-40A的小型断路器;5-10匹的中央空调就需要用独立的63-100A的小型断路器
5、采用双极或者1P+N的漏电断路器,当线路出现短路或者漏电故障时,即切断电源的相线(火线),确保人身安全及用电设备的安全注:以上选择仅供参考,每户的实际用电电器功率不一样,具体选择要按照电工设计为准。
以上五点,大家在新房装修中选择断路器与漏电开关时,可以做个参考。