220kV线路与110kV线路二次接线的区别
1、220kV线路配置两套保护装置(不同原理)、一套操作箱(均为独立装置),一般组成两面保护屏(一套保护+操作箱组成一面,另一套保护组成一面)。
与操作箱组成一面屏的保护装置出口与操作箱间接线出厂前已经完成,另一套保护出口与操作箱的接线需要施工现场接线,最终形成两套保护出口并联接入操作箱的形式;
2、110kV断路器为三相联动式机构,合则三相同时合,分则三相同时分,配置一套操作回路(合闸、跳闸);
3、110kV线路配置一套保护装置、一套操作箱(一体化设计),一般组成一面保护屏,保护出口与操作箱间接线出厂前已经完成;
4、220kV断路器为分相操作,配置三套独立的操作回路(合闸、跳闸1、跳闸2),使每一相触头均可独立动作,且每套操作回路包括两个跳闸回路。