10kV环网柜电缆连接问题与解决方法
目前,在国内所使用的进口共箱式欧式环网柜和电缆类型的连接器是欧洲风格的设计品牌。
在欧洲通常采用单芯电缆,容易固定和易于安装,没有电缆对的套管扭转力矩的顾虑,套管终端装置的贴合性易于保证,同时大大降低了发生热故障的可能性的。
但是,国内使用的是三芯电缆,与单芯电缆相比安装复杂得多,并由此产生电缆连接问题。
在进行电缆连接时,三芯电缆主要固定的是电缆的外护套,实际上并没有对各单相进行可靠的固定。
连接后,即使作为电缆本身的重力、电力或外部电源摆动,都有可能将单相的扭矩传输到的外护套。
三芯电缆由于大多数安装过程中需要对应相序,因此,在进行固定前就需要用外力加以扭动。
电缆连接完毕后,因外力扭动产生的内部压力逐步产生释放,从而恢复力矩并作用于套管。
环网柜中的电缆由于面积和高度的原因只适用于单芯电缆,电缆的长度限度也较小,对安装的核心阶段的精度要求高。
接线端子一旦安装后的压接长度已经确定,而且由于单相线较短,不能轻易弯曲以配合安装到位,必然采取强有力的行动来加以调整,可能会导致套管损坏以及其他不良后果。
解决方法:
1、适当增加共箱式电缆环网柜的高度
如前所述,共箱式环网柜内的空间大小是产生连接问题的主要因素。
可以通过与设备配套的升高座增加柜台的高度,对安装的环境进行改善。
利用升高座将电缆周围的小室扩展到 800mm 左右,以确保电缆套管的固定部位的中心垂直距离不得少于 750mm 距离。
这样电缆芯的长度可以做到与连接器安装时容易调整到位。
2、选型考虑套管接触面的导电能力
由于电缆连接出现问题后,接线端子贴接不良,导电面积将会更小。
此外,所有的导电部件都密封在绝缘套内,不易散热,同时还存在降容的问题。如果贴接处有点松散,在高电流通过时极易产生高温故障。
因此,需要准备支持截面积为 240mm 2或300mm2的电缆,螺栓型套管的最佳选择额定电流为 800A 标准套管,铜管外径应为32mm,以使热故障减少发生。
相关文章环网柜与中置柜有何区别?

环网柜与中置柜的区别,二者的区别主要是环网柜是联络、隔离作用,中置柜用在进线、馈线,环网柜和中置柜在开断电流上的区别,以及环网柜与中置柜断路控制的方式。
时间:2022-09-13 12:00:18
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
110kV高压线的安全距离是多少

高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
高压电缆绝缘寿命有多长

一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。
时间:2022-05-07 20:16:07
高压电缆的使用寿命是多少年

高压电缆的使用寿命可达50年,在50年内没有过度老化或损坏,都是可以使用的。电缆应用广泛,故障也是多发,在电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等。
时间:2022-05-07 20:14:52
高压电缆埋深标准是什么

有关高压电缆的知识,在对电缆进行深埋时沟深及埋地深度是多少,也就是高压电缆埋深标准是怎么样的,一般埋地深度是0.7米,沟深为0.8米,另外直埋电力电缆的敷设要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-05-07 20:12:58
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22