家庭配电电源线的估算与选择要求
来源:电工天下时间:2020-02-13 16:04:28 作者:老电工手机版>>
有关家庭配电电源线的估算与选择要求,包括家装支路电线的选择,插座如何安排,电线的选购方法等,以选择合适的家庭配电电源线。
家庭配电电源线的估算与选择要求
家庭配电,一般选用铜芯塑料导线,采取多根(2根或3根)导线穿在同一塑料管内。所选主导线的截面积可根据家庭用电总电流来选择,通常家庭用电电流总和在10A以下。
选截面积为1.0mm2的导线:家庭用电电流总和在10~14A之间的,选截面积为1.5mm2的导线:家庭用电电流总和在14~19A之间的,选截面积为2.5mm2的导线;家庭用电电流总和在19~26A之间的,选截面积为4.0mm2的导线;家庭用电电流总和在26~34A之间的。
选截面积为6.0mm2的导线:家庭用电电流总和在34~46A之间的.选截面积为10mm2的导线:家庭用电电流总和在46~61A之间的,选截面积为16mm2的导线:家庭用电电流总和在61~80A之间的,选截面积为25mm2的导线。
一、家装支路电线的选择
家庭支路是指从总开关出线分路后.分别送往客厅、饭厅、厨房、厕所及各卧室的电路。
其计算与选择方法与上述总线部分相同。但因这些地方常有较大功率的电器,如客厅、饭厅、卧室有空调,厨房有电冰箱、电饭锅、电炒锅、抽油烟机(或排气扇),厕所有浴霸、洗衣机等。
因此,在对这些房间设计供电线路时,除了按上述公式计算外还应留有足够的裕量。特别注意大功率电器的电源引线必须从家庭配电箱中直接引出,不允许连接在家庭其它配电线路中,否则严重过载,容易导致短路、火灾等严重事故。
如何计算电线的粗细呢?一般来说,铜芯线截面积每平方毫米可容许通过的电流为9安培,铝芯线为6安培,这是极限数字,使用中不要超过它。来自:电工技术之家
如何知道家中总共用多少电?例子,家庭中的电器,以电热类的功率最大,如电饭锅、微波炉、电水壶,可达1千瓦以上;电暖气,可达两千瓦;至于电冰箱、彩电、照明、电风扇等,虽然用电量也不少,但那是由于频繁使用所至,个体功率并不很大。
假如,您的家中有一个电饭锅,一个微波炉,一把电水壶,还有一台彩电,一台冰箱,再加上照明、洗衣机等等,可估计总功率约4千瓦,用千瓦数除以电压,得出总电流(近似值)为18安培。那么,铜芯线用2平方毫米的就够。但是,应加大保险系数,包括以后可能增加的电器,建议选用截面积在4平方毫米以上的铜芯电线做主线。
二、插座如何安排
过去,一间屋里也就安装一两个插座,随着家用电器的增多,这一两个根本不够用,所以现在大都在屋里安装多个插座。但是,并非随意安装,多多益善的,搞不好,很容易出问题。首先是插座的分线,一定要选用分线盒,原因一是使得接线牢固,二是将来便于查找故障。
另外,插座最容易出问题的地方,一是浴室,二是厨房。浴室因为潮湿,很容易造成电线短路,应选用防水插座和防水灯具。厨房的用电量大且开关频繁,一旦过负荷很容易造成电线接头和插头插座烧毁,引发火灾。
建议厨房的插座一要多,二要功率大,而且,两个以上大功率用电器尽量不要插在一个插排上。如果家中电表承载小,或电线截面不够大,就要想法错开大功率电器的使用时间,如电饭锅和电暖气、电烤箱等不要同时用。
另外,容易产生相互干扰的用电设备,如电视机、冰箱、电脑、吹风机等要分别使用各自的插座。还有一点要交待的,插座在安装时一定要安在立面墙上,不要仰天朝上安在窗台、橱柜等处,因为,这样很容易使小的金属物件,如铁钉、发卡等落入,造成短路或触电事故;仰天安在窗台上下雨还容易进水。家中全部电线走完后,最好绘制一张简单的布线图,以备将来维修或增添设备,需要查线时使用。
三、电线的选购。
目前,市场上的电线品种多、规格多、价格乱,消费者挑选时难度很大。一般家庭装修,常用2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线,但价格上,同样规格的一盘线,因为厂家不同,可相差20%~30%。至于质量优劣,长度是否达标,消费者更是难以判定。
据业内人士透露,电线之所以价格差异巨大,是由于生产过程中所用原材料不同造成的。(www.dgjs123.com)生产电线的主要原材料是电解铜、绝缘材料和护套料。目前原材料市场上电解铜每吨几万元,而回收的杂铜则便宜很多;绝缘材料和护套料的优质产品和残次品的差价更悬殊。
另外,长度不足、绝缘体含胶量不够,也是造成价格差异的重要原因。每盘线长度,一般优等品是100米,而次品只有90米左右;绝缘体含胶量优等品占35%~40%,而残次品只有15%。通过对比,不难看出,成品电线销售价格存在差异是材质上存在猫腻所致。
购买电线时如何鉴别优劣?
一要看,看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。
二要试,可以取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。
相关文章工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
时间:2021-10-04 07:56:25
双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件

双电源自动切换开关技术参数,包括额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等,双电源的转换条件,双电源的转换时间,双电源的使用类别等。
时间:2021-10-04 07:56:18
主电源与停电应急电源切换方式:首端切换与末端切换

有关主电源与停电应急电源的切换方式图,主电源与应急电源之间的两种切换方式,分类首端切换与末端切换,应急母线集中供电首端切换。
时间:2020-12-10 06:19:28
双电源配电箱如何接线?照明配电箱接线图阐明

有关双电源配电箱的接线方法,双电源配电箱如何接线,是困扰电工朋友的一个问题,分享有关配电箱的知识,以及双电源配电箱及照明配电箱的接线方法。
时间:2020-01-02 06:26:23
【图】供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式与功能说明

供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式,三主变六分段方式为三台主变,低压母线采用六分段,即将每段母线各分为两个半段,备用电源自投动作的功能说明。
时间:2019-12-28 07:56:21
家庭用配电箱接线图及家用配电箱的安装要点

家庭用配电箱接线图,本文重点介绍家庭配电箱安装的知识,以及家庭配电箱接线图,帮助大家认识与掌握家庭配电箱的相关知识。
时间:2019-10-30 14:50:39
成套配电柜电源线颜色_成套配电柜指示灯及按钮颜色

成套配电柜电源线颜色_成套配电柜指示灯及按钮颜色一、成套配电柜电源线颜色成套配电柜电源线颜色使用标准规定根据国家标准(GB681)规定,为便于识别成套装置中各种导线的
时间:2017-03-16 08:01:38
双电源自动转换开关的原理接线图

双电源自动转换开关的原理接线图,双电源自动转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个级别,双电源自动转换开关的选择与使用,双电源自动转换开关操作规范。
时间:2016-06-07 19:37:47