【图】供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式与功能说明
来源:电工天下时间:2019-12-28 07:56:21 作者:老电工手机版>>
有关供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式,三主变六分段方式为三台主变,低压母线采用六分段,即将每段母线各分为两个半段,备用电源自投动作的功能说明。
供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式
三主变六分段方式为三台主变,低压母线采用六分段,即将每段母线各分为两个半段,如图。

三个低压分段开关QF4、QF5、QF6正常运行时一般断开。
设该接线正常运行方式为QF11、QF12、QF21、QF22、QF31、QF32合;QF4、QF5、QF6断,每台变压器带一组母线负载。
备用电源自投动作:
母线Ⅰ2失压,母线Ⅱ1有压时,备自投启动跳QF12,合QF4;
母线Ⅲ1失压,母线Ⅱ2有压时,备自投启动跳QF31,合QF5;
母线Ⅲ2失压,母线Ⅰ1有压时,备自投启动跳QF32,合QF6;
母线Ⅰ1失压,母线Ⅲ2有压时,备自投启动跳QF11,合QF6;
母线Ⅱ1失压,母线Ⅰ2有压时,备自投启动跳QF21,合QF4;
母线Ⅱ2失压,母线Ⅲ1有压时,备自投启动跳QF22,合QF5。