高低压开关柜如何安装,高低压开关柜安装方法
来源:电工天下时间:2015-11-21 21:10:07 作者:老电工手机版>>
高低压开关柜安装方法
首先看验货,对于拆开包装的开关柜,要依照设计图以及仿单细心核查于数量、规格,检查是不是符合要求,高压开关柜外壳有没有破坏、锈蚀情况,检查附件备件是不是齐全。
开箱后还要检查出厂合格证、仿单以及内部接线图等技术资料文件。
高压配电柜开箱后,依据设计图纸将配电柜编号,顺次搬入变电所内安装位置上。
开关柜安置在槽钢上之后,应用薄垫铁将高压柜粗调水平,再以其中一台为基准,调剂其余,使全部高压柜盘面一致,间隙均匀。
螺栓固定后,柜之间维持2一3~缝隙,最后用固定螺栓或者焊接法子将柜子永远固定在基础槽钢上。为了美观,焊缝要焊在柜子内侧,且不少于4处,每一处长80一一00~。
连接母线。开关柜上的主母线、仪表由开关厂配套提供,也可以在施工现场按设计图样制作。
主母线的连接、主母线与引下母线的连接及母线与仪表连接采取螺栓连接,在母线连接面处应涂上电力复合脂,螺栓的拧紧程度以及连接面的连接状况,由力矩扳手按规定力矩值拧紧螺栓来节制。
手车式高压开关柜的安装与固定式高压开关柜的安装基本相同,不同之处是为了保证手车的互换性。
每一个手车式的动触头必需调剂一致,行将动、静触头中心调剂一致并接触紧密,以保证互换性。检查高压配电柜二次回路的插头以及辅助触头,焊接可靠。电气或者机械闭锁装置正确,使手车在合闸位置时不能拉出。
安全隔板开闭灵便,能够随手车的进出而动作。手车的接地装置与高压配电柜固定框架间接触要优良。高低压开关柜内节制电缆固定坚固,不影响手车挪动。
电气装备、用具以及非带电金属部件的维护接地支线敷设应符合下列规定:连接紧密、牢固,维护接地线截面选用正确,需防腐的部份涂漆均匀无遗漏。路线走向公道,色标准确,涂刷后不污染装备以及建筑物。检查配电柜“5防”连锁,功能齐全可靠。
大概流程:
电器元件的安装位置与设计图纸符合,且安装牢固靠得住;
1,一次线剖面积合乎图纸请求;
2,一次线铜排连署处镀锡办理,且接触面积合乎请求;
3,一次线连署螺丝紧固靠得住,接触电阻合乎请求;
4,相序布置:正面看,从左到右、从上到下、从远到近为A、B、C;
5,电气间隙大于一0mm,爬电距离大于25mm;
6,地排以及零排要按图纸安装;
7,各种微记粘帖齐备、不错;
8,开关分合操作灵便靠得住,无阻止;
9,二次线的接线与设计图纸符合,通电尝试无误;
10,工频耐压:2kV/一min, 不闪络,不击穿。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
电气柜成套电气装配与安装方法大全

电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
开关柜综合测控装置图片及电气符号

开关柜综合测控装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:开关柜综合测控装置。功能:一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制,电参数测量及通讯接口,集操作、显示于一体。
时间:2022-01-16 08:34:22
10KV开关柜老跳闸是什么原因

10KV开关柜老跳闸是什么原因,10KV高压开关柜一直跳闸,造类跳闸的原因不止一种,过负荷或过载会跳闸,电气回路故障会跳闸(如电气回路断路缺相,短路故障,接地故障会报警或跳闸等)。
时间:2021-12-05 10:27:19
闸刀开关怎么安装,铁壳开关与瓷底胶盖刀开关的安装方法

闸刀开关的安装方法,闸刀开关怎么安装,有关铁壳开关的安装,瓷底胶盖刀开关的安装的步骤,闸刀开关安装时的注意事项,一起来了解下。
时间:2021-09-25 08:00:27