三主变四分段备自投动作的说明
来源:电工天下时间:2015-11-21 19:45:14 作者:老电工手机版>>
三主变四分段备自投方式说明
三主变四分段方式为三台主变电站,低压母线采用四分段,即将Ⅱ段母线分为两个半段Ⅱ1和Ⅱ2,如下图。

两个低压分段开关QF4、QF5正常运行时一般断开。
设该接线正常运行方式为QF1、QF21、QF22、QF3合;QF4、QF5断,每台变压器带一组母线负载。
备用电源自投动作:
母线Ⅰ失压、母线Ⅱ有压时备自投启动跳QF1,合QF4同时联跳QF22;
母线Ⅲ失压、母线Ⅱ有压时备自投启动跳QF3,合QF5同时联跳QF21;
母线Ⅱ1失压、母线I有压时,备自投启动跳QF21,合QF4;
母线Ⅱ2失压、母线Ⅲ有压时,备自投启动跳QF22,合QF5。