地电位作业有泄露电流时等值电路的参数含义
来源:电工天下时间:2020-11-13 09:14:29 作者:老电工手机版>>
有关地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图,有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器。
地电位作业有泄露电流时的等值电路
带电作业中,由各种绝缘杆、绳或者水柱等组成了带电体和接地体之间的各种通道。
绝缘材料在内、外因素影响下,也会使通道流过一定的电流,习惯上把这种电流称之为泄漏电流。泄漏电流也是一种对人体伤害比较严重的电流。尤其是经绝缘体表面通过的沿面电流。
通过使用绝缘工具时对其表面进行擦拭,使其表面光洁干净,达到尽可能地减少沿面电流的目的。如在地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图。
地电位作业示意图及有泄露电流时的等值电路,其各参数含义如下:
C、Ic——人体与带电体的电容及电容电流;
Uph——相电压;
R、IR——绝缘工具的电阻及流过它的绝缘电流;
Rr——人体电阻;
I’R、R’——绝缘工具的表面电阻及流过它的表面电流;
由于R与R’并联,使绝缘电阻减小,而带电体电压不变,所以通过人体的电流增大为IR+I’R,可能使人体受到伤害。
绝缘工具上的泄漏电流,主要指沿绝缘材料表面流过的电流,它是由外来杂质(水分、酸及其他)的离子式绝缘介质本身的离子移动所引起的。
在间接作业中,作业人员使用绝缘杆操作或安装某种绝缘工具时,人体与绝缘工具一般呈串联状态,因此从绝缘工具流过来的泄漏电流将全部通过人体入地。
绝缘工具的电阻远远大于人体电阻,因而电流由绝缘工具的电阻决定。作业使用的环氧树脂类材料的电阻率都很高,体积电阻率一般都在1013Ω·cm以上,表面电阻系数也高达1013Ω。
因此,绝缘工具在满足《国家电网公司电力安全工作规程》要求的长度下,泄漏电流只有几个微安,远远低于人体对工频交流电流的感知水平。
绝缘工具因受潮等原因,其体积电阻率及表面电阻率将可能下降两个数量级,泄漏电流将上升两个数量级,达到毫安级水平,会危及人身安全。因此,保持工具不受潮是非常重要的。
有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器,并联在绝缘工具的尾部,并与大地相连。当泄漏电流达到整定值即发出警报,停止使用。
普通绝缘工具在湿度超过80%RH以上的环境中禁止使用,如需带电作业,则必须使用防潮型绝缘工具(防潮绝缘杆、防潮绳、防潮绝缘毯、防潮绝缘服等)。防潮工具内部、表面经过特殊处理,具有在潮湿气候下仍能保持很小的泄漏电流特性。
普通绝缘工具在雨天是禁止使用的。特殊的雨天操作杆,由于加装了一定数量的防雨罩,使绝缘杆有效长度内的泄漏路径大大延伸,并保持少数区段的绝缘不被雨淋湿,所以,整个工具的泄漏电流得到有效控制,一般工作状态下的泄漏电流不会超过几百微安。
相关文章
地电位作业工作原理_中间电位工作原理_等电位作业的原理
有关地电位作业的工作原理,地电位作业的位置示意图及等效电路如图,中间电位工作原理,中间电位作业的位置示意图及等效电路图等。
时间:2022-09-19 09:32:07
等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项
等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。
时间:2022-09-15 08:08:25
带电作业操作的几项技术措施
带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。
时间:2022-09-15 05:52:12
一文看懂配电箱重复接地示意图
在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。
时间:2022-07-14 06:37:55
TN-C方式供电系统功能及示意图
什么是TN-C方式供电系统,TN供电系统的功能是什么,TN-C供电系统的中性线兼作接零保护线的表示方法,在TN系统中,应采用漏电电流保护或其它保护装置。
时间:2021-08-10 05:07:01
TT方式供电系统的功能与示意图
什么是TT方式供电系统,TT系统是设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,有些地方在临时用电时采用TT系统,增加了一根公共保护地线,TT系统适用于接地保护点很分散的地方。
时间:2021-06-18 06:20:59
【图】地电位作业中等值电路与阻抗表达式
地电位作业中等值电路的知识,带电作业所用的环氧树脂类绝缘材料的电阻率很高,人体电阻Rr也远远小于人体与导线之间的容抗,间接作业时,人体与带电体间的阻抗关系。
时间:2020-04-19 10:36:39
配电箱重复接地的接线示意图
有关配电箱重复接地示意图,通过本示意图学习配电箱的重复接地方法,需要的朋友参考下。
时间:2016-05-04 05:26:00