母线刷漆的4条规定,母线刷漆的注意事项
来源:电工天下时间:2017-08-08 10:27:53 作者:老电工手机版>>
【母线刷漆的4条规定,母线刷漆的注意事项】
一、母线刷漆规定
1、室外软母线、封闭母线应在两端和中间适当部位涂相色漆。
2、单片母线的所有面及多片、槽形、管形母线的所有可视面均应涂相色漆。
3、钢母线的所有表面应涂防腐相色漆。
4、刷漆应均匀,无起层、皱皮等缺陷,并应整齐一致。
母线刷漆要选用:
1、选色漆时,要问清楚或看说明书是否“阻燃防火功能的漆”才能购买。
2、普通漆内含有可挥发的易燃不安全原料,不符合电器规定。
母线刷漆有散热效果:
提高母线表面散热系数,增加辐射散热能力.改善母线冷却条件,从而也增加了母线的载流量。
单母线接线与双母线接线的接线图
单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。....
配电装置母线颜色含义
有关配电装置母线颜色的含义,包括三相交流母线,直流母线,封闭母线等,单相交流母线与引出相颜色相同,直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线,模拟母线涂色的含义如表中所示。....
二、母线为什么要涂有色漆?
母线涂有色漆一方面可以增加热辐射能力,便于导线散热;另一方面是为了便于区 分三相交流母线的相别及直流母线的极性等。
按我国部颁规范规定,三相交流母线,U相 涂黄色、V相涂绿色、W相涂红色,中性线不接地时涂紫色,中性线接地时涂黑色。
直流 母线中的正极线涂红色,负极线涂蓝色。
另外,母线涂漆还能防止母线腐蚀,这对钢母线尤其重要。
三、母线涂漆的颜色有什么规定?
(1)三相交流母线:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,单相交流母线与引出相的颜色相同。
(2)直流母线:正极为赭色,负极为蓝色。
(3)直流均衡汇流母线及交流中性汇流母线:不接地者为紫色,接地者为紫色带黑色条纹。
(4)封闭母线:母线外表面及外壳内表面涂无光泽黑漆,外壳外表面涂浅色漆。
相关文章
典型微机母线保护程序逻辑框图分析
典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
单母线接线的优缺点
有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析
单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题
密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
怎么进行母线的倒闸操作?
怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
怎么快速检修母线?
怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。
时间:2021-11-15 06:22:01
怎么快速识别母线的颜色标志?
识别母线的颜色标志的方法,将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:1、使运行管理人员易于识別;2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流;
时间:2021-11-15 06:20:50
- 上一篇:变电站母线的三大故障类型
- 下一篇:变电所接地网的维护测量试验的4个要求