静电喷涂作业的9条操作规程
来源:电工天下时间:2022-02-14 11:05:52 作者:老电工手机版>>
静电喷涂操作规程,参考如下:
1、升降机液压泵启动前,先把手动卸荷阀转向卸荷位置,后开液压泵,待空气排完后,把手动卸荷阀转向关闭位置,最后把工作压力调到20kg/cm2。
2、动升降杆时,应根据工件喷漆需要调整行程档铁。
3、动喷盘气压和输漆泵,油的浓度不能太厚。
4、动高压静电发生器必须按照要求使用。
1)高压静电发生器电压为200V±10V,频率为50HZ。
2)仪器外壳必须单独接地,不得把电源中性线代作仪器的接地线。
3)在高压输入端内应注放107液态硅橡胶。注入量以高压电缆线插入后不外溢不宜,并应经常保存规定的注入量,否则不能开启高压。
4)高压电缆必须使用SYV型,并保持清洁,径向不能有微小的破裂。
5)高压电缆与高压输出柱内的限流电阻的接触必须绝对可靠良好,否则会引起打火和损坏另部件。
6)在仪器的1.5m半经周围内应保持干燥通风清洁,不准有任何异电物质的存在。
7)严禁直接在高档位时,开启此仪器。
8)如发现机内打火,应立即关闭检查与维修。
9)若遇仪器自动跳闸,应关机检查喷涂设备的技术工作状况,待故障排除后方可开启高压。
10)开启高压后,严禁将高压电缆输出与大地及任何物体碰撞。
11)调换熔丝,必须按照仪器上的标值安放,不得任何改变熔值。
5、工作结束或中途调漆或修理,必须先关漆源把高压静电发生器指针调至零位,然后再切断电源,关闭气源、升降机。
6、进喷房工作时,必须等喷头残留高压静电放掉后(高压静电源关闭5分钟后)可进入喷房。
7、保养喷头,喷盘时,禁止使用带静电的化纤布揩除外表和导线的溶剂。
8、做好结束后设备保养和喷房清洁的整理工作。
9、定期消除吊具与喷房积漆,以防止接地不良,引起跳火。
相关文章变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。
时间:2022-09-15 08:08:25
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
带电作业操作的几项技术措施

带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。
时间:2022-09-15 05:52:12
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些

在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15
在架空线路上怎么进行紧线操作?

在架空线路上怎么进行紧线操作?在架空线路上紧线时,一般使用弹簧紧线器连接导线和钢绳,用卷扬机进行紧线。在进行紧线操作时,需要遵循如下的基本要求,一起来看下。
时间:2021-11-20 07:56:10
怎么进行停送电操作?

怎么进行停送电操作?在进行停、送电操作时,需要按以下步骤进行:1、停电(1)停电前明确工作(操作)票内容,核对要停电的设备;(2)根据工作需要,穿、截合格的绝缘靴和绝缘手套;
时间:2021-11-15 06:25:42
- 上一篇:35KV站运行岗位的八大安全操作规程
 - 下一篇:配电室人员安全操作规程总结
 





