35KV站运行岗位的八大安全操作规程
来源:电工天下时间:2022-02-12 06:33:11 作者:老电工手机版>>
35KV站运行岗位安全操作规程,主要包括如下内容:
1、操作手车之前,应带好橡皮手套,穿上绝缘靴,并按规定在柜前铺上绝缘垫块。
2、35KV手车的推入:手车推入柜内之前应将其手车移动机构拉下(即“分”的位置),并使定位肖可靠地插入锁孔中。手车进入柜内子“实验位置”起,即将二次插头插入,使二次回路投入工作。当手车定位钩碰及柜体定位板上的挡肖时,左手应立即将机械联锁把手向左扳动或拔出手车移动机构上的定位肖,右手将二次插头联索把手提开并用力快速地推上手车移动机构手柄,使手车迅速地进入“工作位置”。
3、35KV手车的拉出:首先向左扳动机械联锁把手,使有关断路器掉闸,然后拉下手车移动机构手柄,此时,务必在借手车移动的惯性,立即将手车拉至“试验位置“或柜外。
4、10KV手车的推入及拉出:当手车从正面推入柜内时,首先到达“试验位置“,锁定轴销自动插入试验位置定位孔使之锁定,试验开关ZLX动作,此时应接通二次插头,可对断路器,几点保护等进行动作试验。当手车需进入工作位置时,应脚踏锁定跳闸机构,使锁定轴销拔出试验的定位孔,然后借助杠杆推进操作棒使手车进入工作位置,锁定轴销自动进入工作位置定位孔使之锁定。此时工作位置开关ZLX动作,试验位置开关复位,这时可通过操作开关使断路器合闸。当手车需退出时,应脚踏锁定跳闸机构,使锁定轴销拔出工作位置的定位孔,然后借助杠杆推进操作棒使手车退到试验位置并锁定,试验位置开关ILX动作工作位置开关复位。当手车需退出手车室前,应首先解脱二次插头,以防损坏电器。
5、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—母线侧隔离开关(刀闸)的顺序一次操作,送电合闸操作应按上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。
6、开始操作前,应先在模拟图版上进行模拟预演,无误后,再进行设备操作。操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。
7、装设接地线必须先接地端,后接导体端,且必须接触良好。拆解地线的顺序与此相反。装、拆地线均应使用绝缘棒和绝缘手套。
8、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后再进行操作。
相关文章变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。
时间:2022-09-15 08:08:25
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
带电作业操作的几项技术措施

带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。
时间:2022-09-15 05:52:12
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
500kv高压线安全距离是多少

500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
50万伏高压线的安全距离是多少

高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少。
时间:2022-07-26 09:32:17
- 上一篇:高压线用高压隔离开关什么原因
 - 下一篇:静电喷涂作业的9条操作规程
 