强电井道的接地扁钢焊接的问题分析
来源:电工天下时间:2022-04-01 08:59:27 作者:老电工手机版>>
有关弱电井道的接地扁钢焊接问题,其存在的主要问题是搭接长度不够,焊口夹渣、咬肉、未焊透等,主要原因是没有及时督促落实整改,技术交底不到位等,相关处理措施和方法参考如下。
强电井道的接地扁钢焊接问题
1、存在问题
接地扁铁采用“T”型焊接,搭接长度不够,焊口夹渣、咬肉、未焊透,防腐未做。
2、主要原因
1)工程部和监理现场检查不到位,没有及时督促落实整改;
2)施工单位质量意识差,技术交底不到位,没有自检。
3、处理措施或方法
1)工程部和监理现场必须严格按设计和规范要求检查和验收,发现问题应及时督促落实整改。
2)施工单位认真组织三级施工技术交底,加强自身的检查强度和力度。
3)扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊,圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊,圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊,扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。除设在混凝土中下焊接接头外,焊接处均涂刷防锈漆两遍。