低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法
来源:电工天下时间:2021-06-18 06:20:50 作者:老电工手机版>>
有关低压线路短路故障的排除方法,线路较长,线路上负载较多时,可以参考本文的方法,快速确定故障范围.并迅速找到短路点,一起来了解下。
低压线路短路故障排查方法
查找低压线路短路点的方法较多,但如果线路较长,线路上的负载又多,则查找会有一定难度。
以下方法可以帮助大家快速确定故障范围.并迅速找到短路点。
由于线路已短路,故电源保险丝肯定已熔断。
该方法就是在保险丝位置并联接上5只100W白炽灯泡(或其他功率在500w左右的用电器),以替代保险丝。
由于线路中存在;短路点,故电源电压几乎全部降落在白炽灯泡两端,因此灯泡会点亮。也就是从短路点到白炽灯泡这段线路中有电流流过,而线路其他部分则无电流流过。这样检修者就可手持钳形电流表(用低电流挡,比如5A挡)去分段测量线路上各处电流(一般从电源输入端开始)。如果测量某处无电流,则说明故障点就在被测点与白炽灯泡之间的线路上。
使用此方法,继续向前查找,逐步缩小测量范围,当测量到有电流与无电流的分界点时,就可顺利找到短路点。反之如果测量某处时有电流,则说明故障点在被测点之后的线路上(示意图见附图)。于是应继续向后查找,逐步缩小测量范围,同样,当测量到有电流与无电流的分界点时,就可很快找到短路点。
附图:
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高低压开关柜的主要结构类型
高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变电所系统式主接线路图解
有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
低压电力网的中性线是什么
有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
低压系统有哪三种接地形式
低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06
低压配电系统中零线与地线有什么关系
在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。
时间:2022-06-11 07:45:22