配电箱如何清洁?配电箱清洁保养注意事项
来源:电工天下时间:2015-11-22 14:56:41 作者:老电工手机版>>
一、配电箱清洁保养注意事项
1、配电箱配线的绝缘铜线不小于4mm2, RS485回路导线应不小于0.5mm2。
2、配电箱内应采用绝缘阻燃的导线,色标应为:相线为黄绿红三色 ;零线为黑色;PE线为黄绿双色线。
3、配电箱进线单元爬电距离大于12mm,电气间隔大于10mm,出线单元爬电距离大于8mm。
4、配电箱进线开关室内应配置采集器使用的辅助端子。
5、配电箱内亦采用线槽布线,进出线独立分开,布线设计合理、工艺过关。
6、每个配电箱位要有编号,应在计量表出线端的进户线上设置“产权分界点”标识。
二、配电箱的保养方法
对于配电箱的保养问题,很多消费者并不重视,因此这很大程度上降低了配电箱的使用寿命,为使其更好的延长使用寿命,需要做好配电箱产品的日常保养。
首先,要对配电箱进行定期的除尘,保持配电箱的清洁。
第二,要定期检查配电箱内的接头是否牢固,保证接线的可靠性。
第三,要检查相关的开关的动作是否正常,不正常的开关要及时的更换。
第四,检查箱体内是否有进有雨水或者沙尘的侵入,一定要消除这些危险因素。
第五,需要对接线端子的发热情况进行检查,保证接线端子无虚接的情况
第六,对于箱体的密封情况要进行详细的检查,尤其是对于灰尘较大的环境,以免发生危险。
第七,对于有排风机的配电箱,要对排风机的风扇进行检查,检查盘风扇能否正常运行。
第八,对于配电箱的接线,一定要整齐美观,对零散的线头要进行整理。
建议,配电箱必须要每月检查保养一次,对不合格项目及时处理,并做好相关记录。
三、配电箱检查保养规程
配电箱内接线须整齐美观,对零散的线头要进行整理。配电箱每月检查保养一次,对不合格项目及时处理,并做好相关记录,填写《配电箱每月检查保养记录表》。
1.0目的:保证配电箱的正常安全工作。
2.0范围:公司范围内所有的配电箱。
3.0职责:工程部负责配电箱的操作和保养。
4.0检查保养规程
4.1检查配电箱外观清洁,结构牢固无松动、破裂变形、锈蚀、油漆脱落现象。
4.2 检查箱体无雨水、砂尘侵入现象。
4.3箱门上锁,且锁具完好、开启灵活,
4.4 箱门开启灵活。
4.5检查箱内开关、电器动作灵活安全可靠,规格适当。
4.6检查、加固各接线端子。
4.7配电箱接地线接驳紧密,松动则紧固。
4.8漏电保护开关动作须灵敏可靠。
4.9配电箱内接线须整齐美观,对零散的线头要进行整理。
4.10配电箱每月检查保养一次,对不合格项目及时处理,并做好相关记录,填写《配电箱每月检查保养记录表》。
5.0质量记录及表格:
5.1 S-41-R01《配电箱每月检查保养记录表》
编写: 审核: 批准: 日期:
四、配电柜的清洁保养
配电柜是重要的配电设备,配电柜的正常运行会供给用户所需的电量,配电柜一旦发生故障就造成诸多的不便与麻烦,严重了会造成重大的损失,为了避免这些情况,配电柜应该定期进行清洁保养维护。
配电柜的清洁保养方法:
1、首先,在清理配电柜前,切记要断开电源再对其进行清理。如果在通电情况下对其进行清洗的话,很容易导致漏电、短路等情况。所以在开始清洗之前一定要检查是否已断开电路。
2、其次,在清洗配电柜的时候,要避免水分残留在配电柜里,如果发现有水分存在,应该用干燥的抹布擦拭干净保证配电柜在干燥情况下才能通电。
配电柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电路和辅助设备组装在封闭或半封闭的金属柜总或屏幅上,构成低压配电装置。
配电柜在正常运行时,主要可以借助手动或自动开关接通或分断电路,而当它又故障或不正常运行时也会借助保护电器切断电路或报警。
它是所有用户用电的总的一个电路分配柜。而人们口中所说的配电箱、配电柜还有动力柜,原则上是同一个事物,只是说法不同还有外表不同,一般配电箱是比较小的,挂在墙上的那种,而其他两种则是立体型的。
配电柜主要用于管理电路,而且当发生电路故障时,也有利于人们的检修,对于停电、送电等也有防备之处。
因此,对于配电柜的清洁保养维护是非常有必要的。
相关文章家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图

有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
配电箱中零线烧坏是怎么回事

很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:24
配电箱的简单接地方法

配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
家用配电箱怎么接线

有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。
时间:2022-07-14 06:38:24
配电箱接地有哪些要求

有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
一文看懂配电箱重复接地示意图

在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。
时间:2022-07-14 06:37:55
配电箱中有哪些保护开关

有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-13 05:43:52





