有关配电设备间距的安装要求,配电设备间距多少才合适,配电设备间距应考虑哪些因素,配电室低压配电装置正面通道宽度,室外变压器与四壁应留有适当距离。
配电设备间距安装要求
配电设备间距安装要求应考虑设备搬运、检修、操作和试验方便。
为了工作人员安全,配电装置以外需保持必要的安全通道。
配电室低压配电装置正面通道宽度,单列布置时应不小于1.5m;双列布置时应不小于2m.其背面通道不小于1m,特殊情况可减为0.8m.通道上方有裸露带电体时,高度应在2.3m以上,否则应加屏护,屏护的最低高度为1.9m。
室外变压器与四壁应留有适当距离,1000kW以下的为0.6m,1250kW以上的应不小于0.8m,而变压器到门的距离分别不小于0.8m和1m.室外安装变压器,其外廓与周围围栏或建筑物间距不小于0.8m.