变电所二次回路的操作过电压的防范措施
来源:电工天下时间:2021-01-26 10:00:06 作者:老电工手机版>>
有关变电所二次回路的操作过电压的防范措施,介绍了操作过电压产生的机理,操作过电压的危害,操作过电压的传递途径,操作过电压的防范措施等,感兴趣的朋友参考下。
变电所二次回路的操作过电压的防范措施
在二次回路中存在有许多电感线圈(如断路器、继电器、接触器等设备均有不同作用的线圈),这些设备的线圈都具有一定电感量,当事故跳闸或停电操作时,突然切断电感电路的电流时,往往会产生较大的反电势,由于它的幅值大,频率高,称为操作干扰过电压,此过电压通常对回路中的一些电器元件产生破坏或干扰作用。
一、操作过电压产生的机理
变电所二次回路中存在许多不同作用的线圈,它们都有一定电感量。
这些线圈除了具有电感外,还有电阻及线圈联线间、匝间存在的分布电容。若将分布电容用一个等值集中电容代替并联到线圈两端,就构成一个RLC的衰减振荡电路。
其继电器的触点起到回路中的开关作用。由电工学可知:当回路的开关断开时,往往产生较大反电势。电容器两端电压按一定规律变化,其电压波形是一个正弦衰减振荡电压。
由于此电压不受电源控制,所以又叫自由分量电压,此电压经过1/4周期稍长的时间达到最大值。当电阻值较小时,电容器两端电压最大,往往比电源电压高出几倍或十几倍,这是操作时产生的过电压。
二、操作过电压的危害
当电网发生事故跳闸或停电操作时,突然切断电感电路的电流时会产生过电压。
在开关断开过程中,触点间的距离尚未到达足够大时就已经被击穿,高电压进入直流操作电源系统,电压承受水平较低的半导体器件就会受到不同程度的破坏及影响。
因为,半导体器件的过电压承受水平较低,反应灵敏,会造成损坏或无法正常工作。而对电磁元件影响不大,因为其绝缘水平较高,并且其动作过程有一定的惰性,所以不会造成误动作影响正常工作。
三、操作过电压的传递途径
操作过电压的传递是一种电能传递过程,任何电能传递都通过电与磁的途径实现。
二次回路突然切断电感电路的电流时,所产生的操作过电压,一方面会通过触点间的电弧传入直流系统,另一方面原来线圈的磁场能量会转换成分布电容的电场能量,这说明分布电容起到传递过电压的作用。
其次,磁场的耦合作用也会传递过电压,过电压器具的振荡电流产生交变磁场,有部分磁力线与受干扰回路耦合,在其中产生感应电势,这是由磁场耦合而传递过电压的。
第三,在二次回路操作过程中,多数情况是电压较大,电流不一定大。
控制回路常采用多芯电缆,缆芯平行且靠得很近,静电互感系数比较大,而磁力线绝大部分集中在断路器、继电器、跳合闸线圈等铁心线圈回路中,与之相比缆芯之间交链的磁力线很少,互感系数较小。
因此,操作过电压比感应电压大得多,这也说明过电压主要是通过分布电容进行传递。
四、操作过电压的防范措施
当突然切断电感回路的电流时,会产生操作干扰电压,其特点是幅值大,频率高。幅值大则产生过电压,频率高则易通过分布电容传递。据此特点而采取如下防范措施:
1、线圈两端并联非线性电阻
二极管是常用的非线性电阻。
为防止操作时的过电压,常用方法是在线圈两端并联一个非线性电阻,当突然切断电感电路的电流时,往往会产生较大的反电势,由于并联二极管,反电势通过二极管被短路,线圈中的自由分量电流是按指数形式衰减。
线圈的端电压等于二极管的压降,其值远小于电源电压。这样,二极管就能消除振荡过电压的产生。但这种办法不适用于交流电路。
2、线圈两端并联阻容支路
这种办法不仅适用于直流电路也适用于交流电路。
其结线方式是把阻容支路并联在线圈两端。在增加的并联支路所组成的回路中,电阻被调整到临界值,因而当开关切断载流线圈电流时不产生振荡。
另外,由于两支路的时间常数相等,因而不管总电流随时间如何变化,两支路中的自由电流分量总是大小相等,方向相反。
电源支路中自由电流分量等于零,也就是说,当开关切断线圈电流时,线圈两端的电压为零。
因此,这种结线方式,不仅可消除操作过电压,同时也消除了在切断感性负载时,开关触点间产生的电弧及火花。
3、采用具有金属屏蔽层的电缆
当二次回路中的电缆靠得比较近时,一根电缆的高频电压,会通过分布电容传递到附近另一根电缆缆芯上,为减少过电压的传递,最好采用有金属屏蔽层的电缆,并将屏蔽层在电缆两端分别接地,从而使操作过电压的磁力线绝大部分集中在屏蔽层,不会进入电缆内部,从而避免了过电压的传递。
如果电缆没有金属屏蔽层时,将电缆内备用缆芯接地,同样也能起到减少操作过电压传递的效果。在采取防止操作干扰过电压的措施时,同时还应注意不能影响装置的正常工作。
相关文章变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
配电系统二次回路安装接线图与屏面布置图

有关配电系统二次回路安装接线图,配电系统二次回路安装屏面布置图,端子排图与屏后接线图,二次回路接线表示方法等,供大家学习参考。
时间:2020-12-15 09:34:02
配电网过电压保护的常见问题

有关配电网过电压保护的常见问题,包括输电线路的防雷保护问题,变电所的防雷保护,配电网中的铁磁谐振过电压问题,接地装置的改进和降阻剂的使用,慎重采用金属氧化物避雷器。
时间:2020-12-10 06:19:27
电流互感器二次回路接线图详细说明

电流互感器二次回路接线图,包括屏背面展开图、屏上设备布置的一般规定、保护和控制屏面图上的二次设备、在安装接线图上表示二次设备等,完整了解电流互感器二次回路接线图与接线端子。
时间:2019-07-01 10:04:35
操作过电压限制措施要点分析

有关操作过电压限制措施的一些要点,包括利用断路器并联电阻限制分合闸过电压、分合闸造成过电压、利用避雷器限制操作过电压等知识,需要的朋友参考下。
时间:2019-06-30 08:00:36
变电所一次设备二次设备分类及作用(图文)

变压器是变电站的主要设备,变电所(站)的一次设备还包括电压互感器和电流互感器,开关设备,防雷设备等,对一次设备进行监察、测量、控制、保护和调节的设备,称为二次设备。
时间:2017-08-03 06:29:15
变电所的主接线方式有哪些?(多图)

什么是变电所的主接线,有哪些接线方式,确定变电所的主接线是变电所设计的重中之重,变电所的主接线方式,包括单母线接线方式,双母线接线方式等多种。
时间:2017-07-30 19:07:58
自维变电所配电室设计规范及维护工作

自维变电所配电室设计规范及维护工作用户自己维修管理的变电所就是自维变电所。 1、电梯设备、消防设备、集中地下停车场、水泵房、换热站、物业及社区用房、园区照明等以自
时间:2017-03-16 08:06:38
- 上一篇:配电室值班电工安全操作规程24条
- 下一篇:高压柜铜排计算方法_高压柜铜排选择标准





