高压柜铜排计算方法_高压柜铜排选择标准
来源:电工天下时间:2015-12-28 19:31:34 作者:老电工手机版>>
高压柜铜排计算方法与选择标准
高压柜铜排选择标准 中置柜KYN28 进出线柜PT柜
GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ)
式中:
I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。
则:
25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 用60*5就可以了.
31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm2
40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm2
63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm2
80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2
接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:
25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2
31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2
40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2
63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2
80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2
相关文章高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
三相负载三角形连接方式与电路计算方法

三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
线损率如何计算,线损率的计算公式

有关线损率的计算公式与方法,先进的线损率要控制在5%~8%之间,供电条件差的线损率可达百分之十几,按线路的计算损失功率与首端输送功率来计算线损率。
时间:2022-09-13 09:54:29
10kv高压柜有没有辐射

10kv高压柜是非常安全的配电设备,10kv高压柜是没有辐射的。10kV高压柜中除了开关、刀闸、母线、互感器等一次设备外,还有控制、测量、保护等二次设备。这些设备本身不带任何电磁、电离辐射,也不产生辐射。
时间:2022-02-24 06:02:28
怎么计算电力线路的电压损失?

怎么计算电力线路的电压损失?电力线路的电压损失,是指线路始端电压与末端电压的代数差,一般用▲U表示,其计算方法如下,下面一起来学习下。
时间:2021-11-19 05:45:52
电线电缆计算电流的常用方法

电线电缆计算电流的常用方法,计算口诀为:口决十下五,百上二,二五三五 四三介,七零九五二倍半,电缆线穿管打八折,铜线升级算。
时间:2021-10-20 11:17:45
三相负载三角形连接负载断路的计算方法

三相负载三角形连接负载断路如何计算,三相电源作三角形连接时,线电压等于相电压,三相电源用的三相变压器绕组,星形和三角形两种接法都会用到。
时间:2021-06-17 09:31:27
三相负载的星形连接及电路计算方法

三相负载的星形连接方式,各相负载的末端U2、V2、W2连在一起接到三相电源的中性线,各相负载的首端U1、Vl、W1分别接到三相交流电源的三根相线,并提供了具体的电路计算方法。
时间:2021-06-16 09:34:11
- 上一篇:变电所二次回路的操作过电压的防范措施
- 下一篇:照明配电箱管理规定9项