配电变压器三相负荷不平衡问题的处理措施
来源:电工天下时间:2020-08-12 11:01:02 作者:老电工手机版>>
有关配电变压器三相负荷不平衡的处理措施,三相负荷不平衡和季节性过负荷问题,防止因外力(暴风雨等)、外部三相短路造成配电变压器发生故障的措施,接地电阻不符合规程要求致使遭受雷击的处理等。
配电变压器三相负荷不平衡
1、三相负荷不平衡和季节性过负荷问题
定期(一般每周1次)对配电变压器的三相负荷分别用钳形电流表进行测量,根据接线Y,yn0和D,yn11的不同,中性线不平衡电流的允许值分别不超过配电变压器额定电流的25%和40%。
若超过此值时,即对用户进行相间负荷调整,使其达到平衡。
对农村集镇、用电量大的农村用电台区,采用两台配电变压器并列运行的方式供电。夏季和冬季或农忙等高峰用电季节,用钳形电流表测量其电流超过单台配电变压器额定电流15%时,投运两台变压器,其他季节电流小于或等于单台配电变压器额定电流时,可投运一台变压器运行。
2、防止因外力(暴风雨等)、外部三相短路造成配电变压器发生故障的措施
对配电变压器台区周围环境污秽严重的地方、容量较大的配电变压器(200 kV·A以上)、出线较多的配电变压器(3回以上)及重要用户等采用设置配电室的办法供电,对其他配电变压器采用配电箱的形式供电。
变压器容量在100KVA以上时,配电室内配电柜上或配电箱宜装设电流表及电压表,配电变压器的配电室或配电箱,应靠近变压器,其距离不超过10m,且必须在进线和出线装设自动断路器、熔断器及有明显断开点的隔离开关。
配电室或配电箱装设的进线断路器的额定电流一般应为变压器额定电流的1.3倍,隔离开关和负荷开关的额定电流,一般为1.5倍的负荷(变压器额定电流)电流,熔断器的额定电流一般选用1.5倍变压器低压侧的额定电流。
同时要求,在配电室或配电箱安装的配电变压器,低压侧进线断路器必须具备长延时和瞬时动作的性能。农村电网建设与改造过程中,要求采用剩余电流总保护和末级保护的多级保护方式。
3、接地电阻不符合规程要求致使遭受雷击的处理
如果变压器接地电阻超标,雷击时雷电流不能流入大地,反而通过接地线将雷电压加在配电变压器低压侧再反向升压为高电压,将配电变压器烧毁。
为此,对所有配电变压器进行接地电阻测试,对100 kV·A及以上的配电变压器,要求接地电阻必须在4 Ω以内,对100 kV·A以下的配电变压器,要求接地电阻必须在10 Ω以内。
如测试不在规定范围内,我们采用延伸接地线,增加接地体,及物理、化学等措施使其达到规定值。
每年4月、7月进行两次接地电阻复测,防止焊接点开焊、环境及其他因素导致接地电阻超标。
相关文章三相不平衡怎么回事,三相电出现三相不平衡的原因

有关三相不平衡的问题,三相不平衡由各路负载不均而引起,会增加线路及配电变压器的电能损耗、影响用电设备的安全运行、电动机效率降低。
时间:2022-09-15 12:44:38
三相负载三角形连接方式与电路计算方法

三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47
用电负荷等级划分标准

用电负荷等级划分标准,参考如下:1、 住宅电气设计中,主要用电负荷分级应安装下表,未列入表格的项属于三级负荷。2、严寒和寒冷地区住宅建筑采用集中供暖系统时,热交换系统的用电负荷等级不能低于二级。
时间:2022-05-19 14:13:08
三相四线零线带电是什么原因

三相四线零线带电是什么原因?零线、地线、中性点三体在接触良好的情况下,都与大地同电位,也就是零电位。假如三相负载不平衡,造成星点漂移,则只可能产生几伏的电压,但绝不会导致零线带有110v电压。
时间:2021-12-18 07:56:55
三相电压源与负载的连接方式图解

有关三相电压源与负载的连接方式,三相电压源的星形连接方式,简称星形或Y形电源,把三相电压源依次连接成一个回路,冉从端子A、B、C引出端线。
时间:2021-08-10 05:07:07
三相交流电相序怎么检测,三相交流电的相序检测方法

有关三相交流电相序的检测方法,三相交流电的ABC三相的相序,黄、绿、红 对应A、B、C三相,一个简单的检测三相交流电的相序的方法,供大家参考。
时间:2021-06-17 09:31:28
三相负载三角形连接负载断路的计算方法

三相负载三角形连接负载断路如何计算,三相电源作三角形连接时,线电压等于相电压,三相电源用的三相变压器绕组,星形和三角形两种接法都会用到。
时间:2021-06-17 09:31:27
- 上一篇:巡视配电室安全检查的注意事项
- 下一篇:农村配电网分段开关的设置,提高农村电网可靠性





