农村配电网分段开关的设置,提高农村电网可靠性
来源:电工天下时间:2016-01-04 19:24:59 作者:老电工手机版>>
农村配电网分段开关的设置
1、农村配电网的可靠性低下的原因
农村配电网大都采用10 kV或者35 kV的供电线路,典型的农村配电网接线。
农村中低压配电网大都是单电源,首端断路器,对于线路较长的线路,在接近线路的末端有一个分段开关,最多分为3段,以1段和2段居多,因此可靠性低,由于现在农村经济的飞速发展,个体经营的小企业增多,一旦停电会造成大量的经济损失,所以提高农村电网的可靠性水平迫在眉睫。
农村的配电网,大都采用架空线,电缆线很少,架空线路的故障率要远远大于电缆线路。由于种种原因,农村的配电网的检修时间相对较长,基本上发生故障,全部停电,然后再寻找故障点。计划检修时间比较长,而且一般很少发现故障。
农村的配电网的客观环境比较复杂,有的地方山区较多,经常有雷电状况,造成停电事故。
2 提高农村电网可靠性的途径
2.1 预防故障的措施
在雷雨天气较多的山区,要加强防雷工作,如安装避雷器、架空地线等,也可安装必要的雷电观测装置。
采用合理的检修和管理制度,这样就可以大大地减少停电时间,提高可靠性。
加强故障探测及故障修复,缩短停电时间,尽早恢复送电。
充实和加强对农村用电用户的安全教育,技术咨询和服务。
2.2 改造性措施
选用高质量的、稳定性好的装置,采用现代自动化设备,实现配电的程序控制。
要做到对配电网可靠性的质的提高就是改造电网的结构,实现手拉手的环网结构,加备用电源,开关所等等。这些措施虽然能从本质上提高农网的可靠性,但是要有巨大的投资,要做到投入的资金和提高的可靠性能够达到有效的结合,最简单而且实用的方法就是加分段开关,这样投入的资金少,而且能有效缩短停电时间,提高供电可靠性。
3 分段开关的设置
加入分段开关会提高供电可靠性,但是在什么位置加入分段开关,才能最大限度的提高可靠性,同时又能得到最好的经济效益。
找到最合理的点,才能达到可靠性和经济性能够完美的结合,即用最合理的投资,得到最合理的可靠性,这是本文要解决的问题。
对它进行分析,在不加入分段开关时,只有电源侧有一个断路器,主馈线无分段开关。
设系统有N个负荷点,第i段主馈线的长度为Si,分支线的长度为S'i,主馈线的单位长度故障率为λ,分支线的单位长度故障率为λ',主馈线的修复时间为ri,分支线的修复时间为r'i,分段开关的操作时间为t1,则上图的每个负荷点的年停电时间为上面的公式中,ui为第i分支所带的用户的年停电时间,其它符号的含义已经在上面介绍了。上面的公式是用枚举法求的停电时间,即列举各个主馈线、分支线出现故障时,对每一个分支i上的用户造成的停电时间之和。
加入QF1,主馈线分成了二段:设在第k分支所在的主馈线上设置分段开关,则上图的每个负荷点的年停电时间如下
ui为第i点的年停电时间,可见,增加分段开关对靠近电源部分的停电时间有明显的影响,会减少它的年停电时间,从而提高系统可靠性。
对于i < k的每个负荷点来说它减少的停电时间为
对于i > k的负荷点,加入分段开关之前和之后平均停电时间是相同的。
因此,为了减少停电时间,必须使得节省的停电时间最大,建立如下数学模型
下面,从减少停电损失的角度来研究这个问题,i,r为i负荷点在停电时间为r的单位负荷停电损失;同理i,r为负荷点i在停电时间为t1时的单位负荷停电损失。
在i≤k时,它减少的停电损失为
所以,就要确定目标函数,尽可能地节省停电损失,使得节约的停电损失最大,用数学公式描述为
这是一个多目标规划问题,可以用运筹学中的主要目标的方法得到计算结果,用程序实现它的算法描述如下。
先利用枚举法,对系统的每个点进行扫描,算出它对应的减少的停电损失,再对它们进行排序,就可得出几个关键的主馈线段,在这些主馈线段加入分段开关时,将能较大限度的减少停电损失。
再考虑可靠性指标,在这些点中找到减少的停电时间相对较长的主馈线段,达到经济性与可靠性的结合,即能有效缩短停电时间,提高可靠性,又能得到最好的经济效益。
该程序已经用VC++实现。
4 结论
本文通过对农村配电网现状的研究得出了一个加入分段开关位置的算法,能对电网改造人员和管理人员起指导性的作用,具有一定的工程实用价值。
参考文献
[1]陈文高. 配电系统可靠性实用基础. 中国电力出版社,1998.
[2]万国成, 任震, 荆勇, 高志华. 主馈线分段开关的设置研究. 中国电机工程学报,2003(4):124~127.
[3]王天华, 王平洋, 范天明. 馈线自动化规划中环网开关配置的优化算法研究,1999(15):15~18.
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
配电箱中有哪些保护开关

有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-13 05:43:52
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47
高压线用高压隔离开关什么原因

高压线用高压隔离开关什么原因,高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需要与高压断路器配套使用,那么高压线为什么用高压隔离开关,下面一起来了解下。
时间:2022-02-11 06:40:18
开关柜综合测控装置图片及电气符号

开关柜综合测控装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:开关柜综合测控装置。功能:一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制,电参数测量及通讯接口,集操作、显示于一体。
时间:2022-01-16 08:34:22