改善低压用户电压的几项措施
来源:电工天下时间:2020-03-18 15:51:04 作者:老电工手机版>>
改善低压用户电压的措施
1、用户反映电压低后,运行维护单位应派专人对用户电压进行测量,用户反映问题进行核实;
2、在确定用户反映情况属实后,运行维护单位对该用户所在配变台区二次出口电压进行测量,看配变二次出口电压是否在合格范围内,即380V 353.4v-406.6v之间。
3、若配变二次出口电压正常,则可能是由于低压线路供电半径过长,引起线路电压损失过大,导致用户电压低。运行单位可以针对此情况向相关科室上报低压线路改造意见。
4、若配变二次出口电压偏低,则可能是配变高压侧电压低或者配变分接头位置不合适或者两者共同作用,导致低压用户电压质量低。
这种情况下,运行单位应及时上报局生技科,由生技科相关人员先统计该配变所在10KV线路对应变电站主变压器10KV母线电压情况,包括电压合格率、最高电压、最低电压、电压偏高时间(或点数),电压偏低时间(或点数),结合变电站主变压器是否为可以带负荷调压等条件,确定是否需要调整变电站主变压器分接头位置或投入并联电容器。
5、如果变电站10KV母线电压偏低且具备带负荷调压条件,则根据变电站现场运行规程规定利用调整主变压器分接头位置和投入并联电容器,提高变电站10KV母线电压的方式,达到提高低压用户电压质量的目的。
6、如果变电站不具备带负荷调压的条件,则通过投入并联电容器,提高变电站10KV母线电压的方式,达到提高低压用户电压质量的目的。
7、如果变电站10KV母线电压在电压曲线规定范围内,则由运行维护单位办理相关手续,调整配电变压器分接头位置,从而提高低压用户的电压质量。否则就是由于10KV线路供电半径过长,造成10KV电压损失大。这种情况,运行单位应该提出对10KV线路的改造意见。
相关文章稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
集成稳压器按输出电压的分类方法

有关稳压器的分类方法,集成稳压器是一种常见的稳压器产品,怎么按照输出电压能否调整进行分类,主要分为哪几种类型,一是固定输出电压式,二是可调输出电压式,下面具体来了解下。
时间:2022-07-04 16:51:39
维修电工做哪些副业能挣钱

作为一名维修电工来说,可能工资不是太高,那么能不能利用业余时间来搞点副业,利用兼职赚点钱呢,当然是可以的,维修电工做哪些副业能挣钱,下面具体来了解下。
时间:2022-05-17 11:02:11
一栋楼电压300V烧坏好几个电灯是什么原因

问题:小区一栋楼测得电压300V,电灯烧了好几个,究竟是哪里出现了问题?解答:小区一栋楼测得电压300Ⅴ,没有说明这栋楼用一台变压器,这种故障的产生由两种原因造成,下面一起来了解下。
时间:2022-05-11 09:16:37
电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因

有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。
时间:2022-04-26 13:43:50
测接地电阻怎么测接地电压,附具体测量步骤

有关接地电阻测试仪的知识,在测量电气设备接地装置的接地电阻值和土壤电阻率时,就会用到这种测量设备,那么接地电阻测试仪的测量步骤有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-17 07:18:49
电梯维修保养的十大安全要点

电梯维修保养安全要点共有10项,参考如下:1、多人配合维修电梯时,必须做到思想集中,相互之间有呼有应,做好彼此间的配合工作。2、在使用三角钥匙打开厅门时,必须看清楚轿厢的位置,不能想当然地认为电梯一定在什么位置。
时间:2022-03-04 06:21:17
电气维修工安全技术操作规程大全

电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。
时间:2022-02-17 10:56:19





