300MW机组锅炉灰渣泵出口调节门磨损问题分析
来源:电工天下时间:2020-03-20 09:20:28 作者:老电工手机版>>
300MW机组锅炉灰渣泵出口调节门磨损问题
1、磨损的原因
铁岭电厂灰渣泵房内设有一灰渣浆池,用于集中并混合来自1、2号(或3、4号)锅炉房内的渣浆及省煤器灰斗处、除尘器室内、启动锅炉来的灰渣浆、灰水澄清器排污水和污水泵排水等,另设有3台250PN-I型的灰渣泵,其中1台运行,1台备用,1台检修备用,每台泵的流量为1040m3/h。
灰渣通过2条?400的除灰管路排入灰场,2条管路一条运行,一条备用。除灰的水源为循环水排污水、灰场回水和工业水,由2台流量为800m3/h的低压水泵提供动力能源,此外还增设了3台流量为86m3/h的冲渣泵(2台运行,1台备用)作为补充。
当2台机组均在280~300MW负荷下运行时,锅炉燃煤量为185~195t/h,则排放总灰渣量为(煤的应用基灰分为34):1902.6t/h。
因1台灰渣泵流量为1040m3/h,若要完成输送上述灰水流量,则必须同时运行2台灰渣泵,通过调整灰渣泵出口调节门的开度来满足运行要求。从局部阻力角度分析,调节阀门的开度大小直接影响着流体对阀门的冲击力(见表1)。
表1 调节阀门开度的大小对局部阻力系数的影响
阀门开
度a/d8/87/86/85/84/83/82/81/8A开启/A总10.9480.8560.7400.6000.4660.2150.159局部
阻力ζ0.080.150.260.812.065.5217.0037.80
从以上数据可知泵出口调节门开度越小,其局部阻力系数越大,对其磨损越严重。由于灰渣泵出口调节门长期处于开启状态下运行,势必造成了其严重磨损。这也是灰渣泵出口门磨损的直接原因。
另外,铁岭发电厂采用了固态排渣炉,燃用的是铁岭次烟煤,该煤种灰分较大,在运行中特别容易结渣。由于燃烧工况的变化也将引起水冷壁结渣量的增加,致使排渣量随之增加,这些都间接的引起灰渣泵出口调节门的磨损。
2、解决措施
针对上述原因,提出以下解决措施:(1)在运行中尽最大可能减少结渣,如采用合适的过量空气系数、合理的风粉配比、控制炉内温度等。(2)提高碎渣机的性能,以减少灰渣颗粒的直径。(3)在灰渣泵上加装液力偶合器,以调节泵的转速,改变泵的出力。(4)对灰渣泵进行改型,以适应2台灰渣泵运行时流量减少的要求。方法之一就是车削叶轮外径。在假设叶轮车削前后泵效率基本不变的情况下,根据车削定律:
可算出车削后的叶轮外径D2a约为850mm原设计工况下,流量Q=1040m3/h,扬程H=882.6kPa,叶轮直径D=900mm,功率N=570kW,每台泵在额定工况下所需流量Qa=951.3m3/h,由此可知D2a约为850mm。
通过核算,总阻力损失为325.6kPa,小于787.5kPa。因此,灰渣泵叶轮改为直径为850mm是可以满足除灰要求的。
3、改造效果
灰渣泵叶轮直径在?900mm时,电机运行电流为60A,当叶轮直径改为?850mm后,电机运行电流为42A,这样一年可为电厂节省厂用电费22.7万元。
叶轮直径为?900mm时,为满足泵量最小流量,每小时需补水300t,叶轮改造后,不再需要补水,因此1a可为电厂节省补水费用为55万元(每吨水按0.21元计)。
叶轮更换后可连续运行50d,按此情况计算,1a可节省10台以上的出口调节阀,若每台调节阀按2.4万元计算,每年可节省24万元。
综上所述,叶轮改造后1a可节省100多万元。
4、结论
灰渣泵设计流量偏大,造成出口调节门开度减小,而开度越小,磨损越严重。
当灰渣泵叶轮直径由900mm车削到850mm后,可解决泵出口调节门严重磨损问题,同时1d可节省约100多万元。
5、背景
铁岭发电厂一期工程4台300MW机组均为亚临界一次中间再热式自然循环汽包炉,运行时锅炉炉膛排渣量为总灰渣量的2,细灰量为总灰渣量的75,省煤器排灰量为总灰渣量的5,灰水比(重量比)为1∶11。
除灰系统采用了水力泵压式灰渣混除系统,灰浆通过渣浆泵、灰浆泵及管路排至灰渣泵房内的渣池内,最终通过灰渣泵和灰管路排送到距厂房2700m处的灰场。
这种系统机械化程度较高,灰渣可迅速、连续可靠地排到储灰渣场,另外在运送过程中也不会产生灰渣飞扬现象,但其灰渣泵及灰渣管易被腐蚀和磨损。
从目前机组运行的情况来看,尤其是锅炉的灰渣出口调节门磨损问题,如3号炉在168h试运期间,2号灰渣泵房内的灰渣泵出口调节门运行周期仅有4d,另外3台机组也存在同样的问题,严重时2d换一个调节门。
相关文章电工疑难问题:回路电流走零线不走地线的问题

问题:为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线的工作原理是什么?解答:此问题解释起来很抽象,不容易让人看得懂。为什单相用电负载回路走零线,而不走地线,下面就与各位电工朋友来聊一聊这个话题。
时间:2022-06-18 06:55:43
电工问题:学习电路好还是机电好

不管学什么专业,都必须要精通才行,学习电路好还是机电好,需要看个人兴趣,这些专业都是比较枯燥,如果没有兴趣学习很没劲,兴趣是最好的老师,下面具体来了解下。
时间:2022-05-27 11:19:15
变频器带载跳过流故障的常见原因

变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
在使用喷灯时要注意哪些问题

在使用喷灯时要注意哪些问题,喷灯是一种加热工具,利用喷灯火焰对工件进行加热,火焰温度最高能达到900摄氏度,也是电工必备的工具之一,常用于锡焊、焊接电缆接地线、热处理时加热工件等。
时间:2021-08-27 13:32:13
户户通接收机的故障实例分析

有关户户通接收机的使用问题,三个常见的故障问题,一是天诚TCD-699ABS-CA06户户通接收机收不到右旋信号节目,二是高斯贝尔ABS-208-GC06户户通接收机有时收台不全,有时提示无信号...
时间:2021-08-19 10:35:43
电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。
时间:2021-06-21 08:51:31
照明线路故障的几种类型

有关照明线跑的故障问题,照明线路故障的几种类型,一是漏电,二是过载,三是短路,四是开路,另外还介绍了照明线种的三类故障问题,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:01:51
- 上一篇:改善低压用户电压的几项措施
- 下一篇:修理电线的正确方法