水泵嗡嗡响不转怎么办,水泵嗡嗡响不转的原因是什么
来源:电工天下时间:2020-01-13 11:03:20 作者:老电工手机版>>
三相电机带动的水泵在运行过程中,出现“嗡嗡”的响声,并且不能正常运转,遇到这类问题时该怎么办,是电源缺相的原因,还是电机卡死的原因,一起来看下。
水泵嗡嗡响不转的问题
三相电机带动的水泵分为直接与皮带传动二种方式,无论哪一种连接方式,导致水泵“嗡嗡响”的原因一般就那几种,只要仔细排查,还是能快速找到故障点的。
遇到水泵嗡嗡响电机不转的问题时,先从“嗡嗡”的声音上判断是电源缺相,还是水泵或电机卡死,不同的原因有不同的故障特征,可以根据这些特征进行判断。
1、电源缺相:水泵的“嗡嗡”声相对较大,且带点嘶哑,伴随着有振动。
2、水泵或电机卡死:“嗡嗡”声相对小且脆一些。
水泵嗡嗡响不转的原因
对于从声音上判断不出来的水泵“嗡嗡响”的故障,可参考如下方法来检查与判断:
1、在不启动水泵的情况下,用万用表交流电压档测量接触器输入端三相电源是否正常。如果电源正常,再用万用表欧姆档在热继电器的输出端测量电机定子线圈的电阻。如果测量出有一相开路,断线不通,则进行下一步检查。
2、打开电机接线盒盖,用万用表在电机接线柱测量三相电阻,判断是电线断了,还是电机内部线圈有开路的问题。
3、以上检查都正常时,打开电机风叶罩,盘一下风叶看电机轴是否可以转动,如果不能转动的话,再进一步检查水泵叶轮是否卡死或电机有没有卡死。
经验总结
1、三相水泵:一般就是电源缺相了,或叶轮卡住了,用手或螺丝刀盘一下,看看转动是否正常。
2、单相水泵:可能是卡住了,或电容坏了。故障原因的查找方法:手动盘车,测量电源,即可判断出问题所在。
以上就是水泵嗡嗡响不转的问题及常见原因,在遇到这类问题时,可以参考如上方法来查找故障原因。
相关文章
家里开灯开关老是跳闸是什么原因
一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。
时间:2022-04-19 16:54:11
开关跳闸后无法合闸的二种可能性
开关跳闸后会出现无法合闸的问题,这时应该怎么办,当然是分析出导致无法合闸的原因,比如开关烧毁或复位按钮卡住等,然后有针对性的加以解决了。
时间:2021-10-23 06:21:27
家用上水泵嗡嗡响不工作是什么原因
有关太阳能热水器的使用问题,家用上水泵嗡嗡响不工作,这是什么原因引起的,是不是启动电容出现了故障,以下记录了整个的检修过程,一起来看下。
时间:2021-08-26 17:00:16
低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理
有关低压配电柜的使用问题,低压配电柜出现跳闸是什么原因,特别是经常性的跳闸,一般是什么原因导致的,在碰到低压配电柜跳闸的故障时应怎么处理,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 14:03:24
一文看懂万用表检测空开跳闸的方法
一文看懂万用表检测空开跳闸的方法,空气开关跳闸的原因一般有三种,一是短路,二是过载,三是误动作。短路不用测量,有明显的声光电现象,一般是排除短路原因。
时间:2021-04-20 11:29:24
潜水泵外壳有洞露出电线还能不能用?
潜水泵外壳有洞露出电线还能不能用?潜水泵有二种工作形式,一种是全封闭形式,由出水口、叶轮、密封合、电机定子和转子组成。从孔洞外可以看到电机内的线圈绕组,会不会容易进水,确实存在这种可能性。
时间:2021-03-11 11:07:31
漏电开关跳闸推闸失败的原因
漏电开关跳闸推闸失败的原因,漏电保护开关发生跳闸后,不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉,漏电开关故障跳闸的6种现象,漏电开关跳闸的故障原因与解决方法。
时间:2020-02-09 08:24:41
水泵一插电就跳闸的问题,从水泵及空气开关上找原因
在使用水泵的时候,经常会遇到跳闸的问题,更让人头疼的是水泵一插电就跳闸的问题,遇到这种跳闸的问题,先从水泵上查原因,如果不行就从空气开关上找原因。
时间:2020-01-13 10:32:24