有关摇表的作用,摇表的工作原理,摇表又称兆欧表、摇表、梅格表等,用于测试绝缘电阻,绝缘电阻表由直流高压发生器、测量回路与显示三部分组成。
摇表的作用及工作原理
摇表,绝缘电阻测试仪 又称兆欧表、摇表、梅格表,用于测试绝缘电阻。价格根据测试电压的不同而变化。常用的手摇500v的也就200-300大洋吧。
绝缘电阻表主要由三部分组成:第一是直流高压发生器,用以产生一直流高压,第二是测量回路,第三是显示。
1、直流高压发生器
测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V…直流高压的产生一般有三种方法。
第一种手摇发电机式。目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。
一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。
2、测量回路在前面讲的摇表(兆欧表)
中测量回路和显示部分的合二为一的。
它是有一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60°(左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。
表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转角度代表不同的阻值,测量阻值越小串在测量回路中的线圈电流就越大,那么指针偏转的角度越大。
方法二是用线性电流表作为测量和显示。前面用到的流比计表头中由于线圈中的磁场是非均匀的,当指针在无穷大处,电流线圈正好在磁通密度最强的地方,所以尽管被测电阻很大,流过电流线圈电流很少,此时线圈的偏转角度会较大。
当被测电阻较小或为 0时,流过电流线圈的电流较大,线圈已偏转到磁通密度较小的地方,由此引起的偏转角度也不会很大。如此便达到了非线性的矫正。
一般兆欧表表头的阻值显示需要跨几个数量级。
但当用线性电流表头直接串入测量回路中就不行了,在高阻值时的刻度全部挤在一起,无法分辨,为了也要达到非线性矫正就必须在测量回路中加入非线性元件。
从而达到在小电阻值时产生分流作用。
在高电阻时不产生分流,从而使阻值显示达到几个数量级。
相关文章摇表有2500v电压的档位,为什么摇表从未电死过人?

问题:有的摇表可以发出2500V的直流电压,电压这么高为什么很少见到触电死人?回答:触电死亡由很多条件因素决定,比如电压高低、电流大小、接地阻值、触电时间长短、频率和身体健康状况等因素。
时间:2022-05-13 19:44:56
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法

有关摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法,用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,摇表(绝缘电阻表)的工作原理分析,并介绍了摇表的使用注意事项等。
时间:2020-05-06 07:05:11
摇表的种类_接地摇表与兆欧摇表

摇表的种类有哪些,接地摇表与兆欧摇表的区别,兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻电阻和高值电阻的仪表,有关摇表的工作原理,摇表的选用原则,摇表的测量步骤与注意事项等。
时间:2020-05-06 06:25:26
测量绝缘电阻时摇表摇柄转速的要求是什么

测量绝缘电阻时摇表摇柄转速的要求,使用摇表测量绝缘电阻时,为何要求摇表摇柄转速要达到120r/min,摇柄的转速是决定兆欧表内发电机电压的重要因素。